Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ

    Добрый день!
    Имеется: ПЛК100-220.Р-М, МДВВ-Р и МВ110-8А. Все соединено витой парой cat5e последовательно через интерфейс RS485, по протоколу Modbus RTU. Адрес МДВВ-16, адрес МВ110-32. Расстояние между модулями около 20см.
    Проблема в том, что в ПЛК не успевают приходить сигналы с модуля МДВВ. То же самое происходит если подать кратковременно сигнал с ПЛК на выход МДВВ. Опытным путем выяснил, что считывание и запись сигналов происходит примерно каждые 700ms. В чем может быть проблема?
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=91c04428ae02844bd03ee947ad452983' title='image host'><img src='http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/91c04428ae02844bd03ee947ad452983.png' /> </a>
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ab549d2542eac2e1eeb32ba789c0a062' title='хостинг фотографий'><img src='http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/ab549d2542eac2e1eeb32ba789c0a062.png' /></a>
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=30c7e3011c0a46871aa4c9d1fc6c5ea9' title='разместить картинку'><img src='http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/30c7e3011c0a46871aa4c9d1fc6c5ea9.png' /></a>
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1a743b29505f4ea61349732455b7d174' title='image hosting'><img src='http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/1a743b29505f4ea61349732455b7d174.png' /></a>
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro RT.pro (58.5 Кб, Просмотров: 5)

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, ddsandro.

    Ознакомтесь с темами: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15595&page=2 и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15655 - должно помочь.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению вариант с переходом на протокол ОВЕН не подходит

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    У вас очень мало время цикла ПЛК-1мс- добавьте сделайте 10мс и все должно полететь..

  5. #5

    По умолчанию

    Это который MinCycleLength в параметрах PLC?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Это который MinCycleLength в параметрах PLC? Именно так и есть.

  7. #7

    По умолчанию

    Не помогло

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, Ddsandro.
    Цитата Сообщение от ddsandro Посмотреть сообщение
    К сожалению вариант с переходом на протокол ОВЕН не подходит
    а разве в указанных темах это единственное решение?
    Попробуйте удалить опрос (в ПЛК-конфигурации) МВ110-8А и оставить только МДВВ - уверен скорость Вас порадует :-)
    а дальше будем думать.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 09:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:41
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •