Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию ТРМ202

    Здпавствуйте! Я не программист, но для предстоящей работы, для разработки схемы необходимо знать следующую информацию: может ли ПЛК по сети RS-485 считать состояние выходов- включены они или отключены. В списке программируемых параметров я не смог найти параметр, отвечающий за состояние выходов, или я что-то не доглядел. Мне надо, чтобы ПЛК следил за состоянием выходов. Если это невозможно, то придется действия ТРМ202 дублировать ПЛК, а хотелось просто считывать и обрабатывать

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ну как же, http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
    смотрите r.out1 и r.out2 девятый и десятый регистры модбаса

  3. #3

    По умолчанию

    Слона то я и не заметил... Большое спасибо!