Тема: Дозатор жидкости (воды) в многокомпонентной системе дозирования/смешивания

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.08.2013
    Адрес
    Первоуральск
    Сообщений
    5

    По умолчанию Дозатор жидкости (воды) в многокомпонентной системе дозирования/смешивания

    Необходимо дозировать жидкость в смеситель. Система управления дозированием сухих компонентов и самим смесителем будет реализована на базе СПК207 и модулей ввода вывода Мх110.
    Дозирование жидкости должно осуществляться дискретно по времени с корректировкой количества жидкости.
    У кого-нибудь есть опыт построения дозатора жидкости на оборудовании ОВЕН?
    Последний раз редактировалось niv; 26.08.2013 в 13:39.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    не бетонно-смесительный узел автоматизируете, случайно?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.08.2013
    Адрес
    Первоуральск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Нет, массу для производства огнеупоров делаем. В принципе структура дозирования жидкости понятна, осталось подобрать расходомер с импульсным выходом (дозирование 30 литров за 2 минуты). Эти импульсы на счётный вход и управлять электроклапаном с дискретного выхода.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    Red face

    Да хоть бытовой (с наличием геркона внутри).
    Дёшево и сердито!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Да хоть бытовой (с наличием геркона внутри).
    Дёшево и сердито!
    У бытового, насколько помню, дискретность порядка 9 литров/импульс. Точность, однако....
    Твердую дрянь взвешивать с помощью тензометрии, однозначно, можно и воду по ней-же лить.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Есть и с дискретностью 1 литр/импульс.
    Как понимаю, воду надо лить постоянно со скоростью 15 литров/минуту. Здесь именно расходомер нужен, а не весы.
    Это на бетонном заводе все ингридиенты сначала взвешиваются, а потом последовательно засыпаются в смеситель.
    Про технологию приготовления смеси для огнеупоров не в курсе.
    Хотя кто мешает сначала отвесить на весах 30 кг, а потом слить в течении 2 минут какими угодно дозами?
    Вариант с расходомером видится дешевле в реализации.
    Последний раз редактировалось AVF; 28.08.2013 в 09:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Есть некая мешалка, ну и поставить ее на тензоопоры, чего проще-то. Подвести трубу с водой к горлу, транспортер для твердой дряни и все.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Проще не будет. И дешевле. Так в трубу врезается счётчик и управляемая задвижка (шаровый кран) - всё!
    Просто, надёжно, ремонтопригодно! Никаких вибраций, ударов и т.п.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Есть некая мешалка, ну и поставить ее на тензоопоры, чего проще-то. Подвести трубу с водой к горлу, транспортер для твердой дряни и все.
    Не всегда можно , т.к вибрация может быть 30...200 кг (Толчки).

    Расходомеры для ЖКХ (Встроенный датчик) минимум 1 л на импульс тоже не пойдет . При подсчете и упреждении (инерция) будет "терятся" литров 5...10 . Для ЖКХ и котельных +- 100 литров не считается .

    Решение- разбирается счетчик воды и на "крутилку" ставится пластина металлическая и врезается индуктивный датчик (частота выше , чем у геркона).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.08.2013 в 10:09.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Инерцию при ПНР можно скомпенсировать. Да и оперативно в рецепт внести коррекцию по ходу процесса никто не возбраняет.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  2. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:50
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7