Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43

Тема: Дозатор жидкости (воды) в многокомпонентной системе дозирования/смешивания

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Инерцию при ПНР можно скомпенсировать. Да и оперативно в рецепт внести коррекцию по ходу процесса никто не возбраняет.
    Как её скорректировать , если инерция больше требуемой дозы ??????????

    Напишите формулу пжалста.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Не всегда можно , т.к вибрация может быть 30...200 кг (Толчки).

    Расходомеры для ЖКХ (Встроенный датчик) минимум 1 л на импульс тоже не пойдет . При подсчете и упреждении (инерция) будет "терятся" литров 5...10 . Для ЖКХ и котельных +- 100 литров не считается .

    Решение- разбирается счетчик воды и на "крутилку" ставится пластина металлическая и врезается индуктивный датчик (частота выше , чем у геркона).
    Про толчки и вибрации пусть ТС расскажет, чего гадать-то!
    Расходомеры для жидкостей есть, например у Krone, зачем огород-то городить?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Как её скорректировать , если инерция больше требуемой дозы ??????????

    Напишите формулу пжалста.
    --- какая формула - вы это о чём, уважаемый - как набрать стакан воды из обреза метровой трубы под давлением 15 МПа?
    Для начала надо выяснить причину появления инерции - а потом ручками покрутить, а не цифирьки на бумажке писать!
    К примеру - снизить давление в подающем трубопроводе, задросселировать поток.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niv Посмотреть сообщение
    Нет, массу для производства огнеупоров делаем. В принципе структура дозирования жидкости понятна, осталось подобрать расходомер с импульсным выходом (дозирование 30 литров за 2 минуты). Эти импульсы на счётный вход и управлять электроклапаном с дискретного выхода.
    Вы не указали точность дозирования. Возможно, Вам нужен насос-дозатор, или что-то типа поршневого счётчика-дозатора, а-ля прувер.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Про точность есть ли смысл говорить? Насколько понимается - воду надо залить непрерывной струёй в смеситель в течении 2 минут.
    Думается, что можно обойтись вообще без расходомера - поставить регулятор давления и дроссель (обычный кухонный кран) и отрабатывать чисто по таймеру.
    Другой вопрос, если рецепт будет меняться или количество смеси в замесе - придётся крутить ручки-гаечки. С расходомером только по клавишкам достаточно будет потыцкать.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Есть системы, которые контролируют качество смеси по току электродвигателя миксера.
    И по значению, и по временнОму профилю.
    Возможно, это также путь к решению проблемы.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Эта система - оператор. Консистенция не только от количества воды зависит но и от соотношения инертных материалов. Ток привода смесителя всегда на контроль выводится в больших смесительных установках. Но там воды на порядок больше в замесе льётся, чем требуется ТС.
    Вряд ли есть смысл городить дополнительные датчики. Хотя, если используется частотник в приводе, то-таки можно и даже нужно мониторить.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    В любом случае точность дозирования зависит от величины "куска" , поэтому если расходометр выдает 1 имп на литр или 4...10 имп на литр большая разница .
    А по току смесителя можно только косвенно о чем-либо судить - это не дозирование , хотя в жкх как-то так все и происходит.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.08.2013 в 15:24.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А по току смесителя можно только косвенно о чем-либо судить - это не дозирование , хотя в жкх как-то так все и происходит.
    Гы-гы! А немцы-то на своих бетонных заводах и не знают!!!

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Гы-гы! А немцы-то на своих бетонных заводах и не знают!!!
    Уж мне-то можете не рассказывать про немецкие бетонные заводы.
    Самое любимое дело - автоматизация РБУ .
    Смеситель они любят на тензодатчики ставить ... но это не очень хорошо ... не стоит в этом с них (немцев) пример брать , вот в автомобилестроении они великие .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.08.2013 в 15:59.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  2. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:50
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:52
  5. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 18:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •