Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Дребезг реле

  1. #1

    По умолчанию Дребезг реле

    Доброго времени суток господа. Прошу прояснить следущую ситуациию. Имеется древний шкаф на управление насосом, который работает на накачку воды в емкости. В емкости соответственно имеется два электрода. Электрические цепи электродов завязаны напрямую через реле (питание 36в переменка). При достижении водой нижнего или верхнего электрода реле ужасно дребезжит при вкл\откл. Поставили диодный мост с конденсатором и все четко заработало. Очень интересно из-за чего такая ерунда происходит, может кто сталкивался, растолкуйте пожалуйста. Года три назад тоже сталкивался с таким же включением датчиков, происходила такая же ерунда.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток господа. Прошу прояснить следущую ситуациию. Имеется древний шкаф на управление насосом, который работает на накачку воды в емкости. В емкости соответственно имеется два электрода. Электрические цепи электродов завязаны напрямую через реле (питание 36в переменка). При достижении водой нижнего или верхнего электрода реле ужасно дребезжит при вкл\откл. Поставили диодный мост с конденсатором и все четко заработало. Очень интересно из-за чего такая ерунда происходит, может кто сталкивался, растолкуйте пожалуйста. Года три назад тоже сталкивался с таким же включением датчиков, происходила такая же ерунда.
    потому что вода не компьютерная модель, поверхность её постоянно в движении, поэтому электроды должны заставлять дребезжать реле, когда вода находится в граничном состоянии с ним

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Реле переменка.поставить диоды(мост)-сгорит реле.Выход--гистерезис.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Реле переменка.поставить диоды(мост)-сгорит реле.Выход--гистерезис.
    Посмотрите как выглядит демпфер для катушки реле переменного тока.
    Это классика, которую надо знать!
    Ничего не сгорит. Дребезга не будет.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Как работает сие уст-во?.(принцип)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Конденсатор заряжен до амплитудного значения переменного напряжения и эффективно поглощает выбросы напряжения, превышающие усреднённое амплитудное значение.
    Резистор служит для разряда ёмкости и как в качестве элемента следящего усредняющего фильтра, так и в целях электробезопасности.

    Кратковременные импульсы (при дребезге управляющих контактов) будут поглощены конденсатором.
    Пока конденсатор не зарядится до уровня напряжения устойчивого срабатывания реле, последнее не включится.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.08.2013 в 17:51.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Проблему с дребезгом можно решить иначе - использовать НЗ контактную группу на реле верхнего уровня для самозапитки реле нижнего уровня и наоборот.
    Приложение электрической схемы было бы весьма кстати

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    По схеме конденсатор сглаживает пульсации пост тока, резистор-нагрузка моста, к переменке значения не имеет.Мост подключен паралельно реле,не понятно.Хотя надо проэкспериментировать.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Вообще, это диодно-емкостной импульсный ограничитель напряжения переменного тока.
    До эпохи варисторов только такие и применялись.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.08.2013 в 09:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Извините, что вмешиваюсь… это не реклама) Решение подобных проблем (уровень в барабанах котлов, откачка воды из приямков ливневой канализации, сигнализация уровня воды в деаэраторах и аккумуляторных баках ) было устранено с помощью сигнализатора САУ-М6 (3 или 4 электрода) и дополнительном силовом реле (пускателе). Схема включения проста, никакого дребезга, а главное – нержавеющие электроды не разрушаются, из-за малых токов. Если интересно – выложу схему, в Интернете тоже есть.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 09:17
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 21:13
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  5. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •