  1. #21

    По умолчанию

    AVF:

    Затем, что управляется два устройства и алгоритмы САУ-М7Е не подходят.
    Вот такой принцип ликвидации "моргания" использован (см. рис)


    ___________________________________________

    Что-то не вижу на Вашей схеме "двух устройств"...

  2. #22

    По умолчанию

    После моего первого поста возникли еще всякие странности. День два все работало, и начались глюки. При работе аппарата иногда реле остается втянутым при отсутствии на нем напряжения. Менял реле на другое, но при этом появился дребезг. Конечно можно поставить САУ, но это уже экономическая часть вопроса. Интересна физическая суть вопроса и почему на заводе стряпают такую ерунду, которую вижу уже не первый раз.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 31.08.2013 в 01:12.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    После моего первого поста возникли еще всякие странности. День два все работало, и начались глюки. При работе аппарата иногда реле остается втянутым при отсутствии на нем напряжения. Менял реле на другое, но при этом появился дребезг. Конечно можно поставить САУ, но это уже экономическая часть вопроса. Интересна физическая суть вопроса и почему на заводе стряпают такую ерунду, которую вижу уже не первый раз.
    Схему процесса нарисуйте.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    иногда реле остается втянутым при отсутствии на нем напряжения. .
    Везет же людям, мы тут на освещении экономим, а у них реле без питания не отпускают.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    После моего первого поста возникли еще всякие странности. День два все работало, и начались глюки. При работе аппарата иногда реле остается втянутым при отсутствии на нем напряжения. Менял реле на другое, но при этом появился дребезг. Конечно можно поставить САУ, но это уже экономическая часть вопроса. Интересна физическая суть вопроса и почему на заводе стряпают такую ерунду, которую вижу уже не первый раз.
    "Так и знал! Опять кривые кирпичи подсунули!!!"
    Опубликуйте уже Вашу схему.
    А то не ясно, куда дротики втыкать, опять же.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Извините, как одену портупею, всё тупею и тупею…
    Осмелюсь заметить, что критикуя мою схему, Вы выкладываете идентичную))) Внешнее реле становится на самоподхват через НО контакт 7-8 реле Р1 САУ (верхний электрод). Где же логика?)))
    Действительно - где она ?
    У Вас K1 := Р1 AND (К1 OR (NOT Р2))
    Но к моменту Р1 = 1, Р2 давно уже 1, и, соответственно NOT Р2 = 0.
    Как подхватываем ? Руками вру ниже нру опускаем ?

    Кошерно - клеммы com (здесь 8,11,14) юзать как вход.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.08.2013 в 15:29.

  7. #27

    По умолчанию

    Есть реле задержки которые остаються втянутыми при пропадании питания, это сделано для того чтобы не менять состояние контактов при "мигании света" как читал в инструкции стоят не аккумуляторы а емкости

  8. #28
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Есть реле задержки которые остаються втянутыми при пропадании питания, это сделано для того чтобы не менять состояние контактов при "мигании света" как читал в инструкции стоят не аккумуляторы а емкости
    А еще есть поляризованные реле, бистабильные и дистанционные переключатели- так они вообще сколь угодно долго могут оставаться в одном состоянии при отсутствии напряжения на обмотках
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  9. #29

    По умолчанию

    Схему нарисую в понедельник. Реле обычное советское РП 21М.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Действительно - где она ?
    У Вас K1 := Р1 AND (К1 OR (NOT Р2))
    Но к моменту Р1 = 1, Р2 давно уже 1, и, соответственно NOT Р2 = 0.
    Как подхватываем ? Руками вру ниже нру опускаем ?

    Кошерно - клеммы com (здесь 8,11,14) юзать как вход.
    В Вашей формуле, не учтён такой нюанс… В САУ, мною изменена логика работы реле Р1 (JUMP X5 в положении «1») Т.е. сухой электрод ВРУ соответствует включенному реле Р1, остальные реле Р2, Р3 – наоборот. К1 остается как бы на «самоподхвате», когда при частичном заполнении пустого бака, электрод НРУ будет уже погружен (конт.11-12 разомкнут, при Р2=1), а электрод ВРУ – ещё осушен (Р1=1). Только погружение двух электродов НРУ и ВРУ приведет к отключению К1 (полный бак). Соответственно включение К1 – только при осушении двух этих электродов.
    P.S. К1 – управляет подпиткой бака.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 09:17
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 21:13
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  5. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:32