Тема: Автонастройка ТРМ210 на медленном процессе

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    Exclamation Автонастройка ТРМ210 на медленном процессе

    Доброго времени!

    ТРМ210 должен в режиме ПИД управлять температурой емкости с жижей в режиме холодильник. Рабочие температуры 5..12 градусов Цельсия. Емкость на 10 тонн с термозащитной рубашкой пронизанной трубами, по которым течет охлаждающая жидкость. ТРМ управляет дискретным клапаном, в линии подачи этой охлаждающей жидкости.

    Емкость пока заполнена водой. Процессы все очень медленные. Если охладить полную емкость на 1 градус можно примерно за полчаса, то обратно (самонагрев) идет не меньше суток.

    Запустил автонастройку.... прождал сутки и уехал с объекта. Наказал работнгикам сообщить, когда лампочка АН погаснет. НО прошла неделя, а автонастройка до сих пор не окончена! Лампочка АН все еще горит!

    Надежда есть вообще что дождусь окончания автонастройки?
    Как дальше быть вообще?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Собственно, хотел получить от автонастройки хыть какие-то начальные значения коэффициентов. Просто читал тут одно частное мнение, что на долгих процессах автонастройка не помогает...
    Вот и спрашиваю, как по Вашему есть смысл ждать окончания автонастройки в такой ситуации?
    Или (даже если дождусь) полученные коэффициенты все равно будут далеки от оптимальных?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    охладить полную емкость на 1 градус можно примерно за полчаса, то обратно (самонагрев) идет не меньше суток.


    Надежда есть вообще что дождусь окончания автонастройки?
    Как дальше быть вообще?
    Довольно большая инерционность объекта. АНР вряд-ли сможет настроиться. Да и нужен ли ПИД при такой инерции, тем более что ИМ у вас двухпозиционный ?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Довольно большая инерционность объекта. АНР вряд-ли сможет настроиться. Да и нужен ли ПИД при такой инерции, тем более что ИМ у вас двухпозиционный ?
    Спасибо за мнение. В моей ситуации, любое мнение ценно!

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Да и нужен ли ПИД при такой инерции, тем более что ИМ у вас двухпозиционный ?
    А как мне поддерживать например 7,5 градусов Цельсия с точностью хотя бы до трети градуса? При OnOff режиме при выходе на уставку после закрытия клапана с охлаждайкой по инерции емкость еще охлаждается на 0,7 - 1,0 градус. Такой разгул нам не нужен. Будет бродить пивное сусло (или как его там). А пивка хочется правильного попить

    ... подожду до понедельника. Если никак, то поеду пробовать груборассчетные коэффициенты забивать руками...

    Вот тут http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_1322.pdf на странице 57, а тут http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_m_din__1324.pdf на странице 87 есть описание расчета начальных коэффициентов ПИД. Кто-нибудь сталкивался? Может для моего долгого процесса это тоже заранее провальный метод? Может кто-нибудь посоветует более правильный путь нахождения коэффициентов ПИД?
    Любые советы принимаются с благодарностью

  5. #5
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Посмотрите тут . Более точные методы требуют довольно громоздких вычислений- смотрите тут .
    А как мне поддерживать например 7,5 градусов Цельсия с точностью хотя бы до трети градуса? При OnOff режиме при выходе на уставку после закрытия клапана с охлаждайкой по инерции емкость еще охлаждается на 0,7 - 1,0 градус.
    То есть температура охладителя заведомо ниже требуемой для продукта? Может быть стоит и температуру охладителя поддерживать на каком-то определенном уровне?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Посмотрите тут . Более точные методы требуют довольно громоздких вычислений- смотрите тут .
    То есть температура охладителя заведомо ниже требуемой для продукта? Может быть стоит и температуру охладителя поддерживать на каком-то определенном уровне?
    Спасибо большое, посмотрю. А вычисления особо не пугают. Главное - исходные данные для вычислений наверняка потребуют некоторых тестов на реальном продукте, а его в таком случае элементарно испортить. И довольно много. Не дадут мне такой возможности скорее всего.

    А поддерживать температуру охладителя на определенном уровне - вариант... но не вариант. На всё предприятие работает одна аммиачная станция. Выдает по трубам жижу температурой около -4 градусов. Холод идет в разные процессы и менять его, подстраивая под бродильное отделение, нет возможности.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Продолжение сериала...

    Всех приветствую!
    Нае..имели меня со своевременным информированием о ситуации с автонастройкой. Оказалось, что она закончилась! Время автонастройки 5,7 суток примерно.
    Вот результаты:
    P: 0,7
    I: 1756
    D: 264
    inF: 18 (входной фильтр)
    CP: 1 (период следования импульсов)
    ramP: On (режим быстрого выхода на уставку)

    Приехал на объект, терморегулятор прекрасно держит уставку 9,0 градусов. НО при этом ТРМ щелкает выходной релюхой каждую секунду! (жалко релюху... суток 5 молотила в таком режиме...).
    Ну, первым делом задрал период следования импульсов до 60 сек. Подождал пару часиков. Уставка держалась на ура.
    Попробовал переходный режим: задал уставку 8,0. Отработал ТРМ... к 8 градусам вплотную подошел... притих... а температура по инерции за следующие часика 2 еще на 0,7 убежала вниз.. В итоге 7,3 градуса! Как говорится, не айс... Такого нам не надоть... потом вроде пошла тенденция на повышение, но долго ждать даже выхода на уставку времени нет...

    Почитал всякие рекомендации.. (температура к этому времени стала 7,5). Отключил режим быстрого выхода на уставку, уменьшил P до 0,5, увеличил I до 2500, задал уставку 7,0. Запускаю ПИД-регулирование. Итог: на уставку регулятор вышел более плавно где-то за 30 минут (даже где-то задумался и допустил небольшое локальное повышение температуры). Но в итоге все равно через пару часов имеем 6,4 градуса... Налицо перерегулирование...

    Думаю, определенное количество охлаждающей жижи в "рубашке" емкости после окончательного перекрытия клапана (когда температура наткнулась таки на уставку) потихоньку продолжала отдавать свой холод в емкость... НО Я ТО ДУМАЛ ЧТО АВТОНАСТРОЙКА ЭТО УЧТЕТ!!! ... а впечатление - что я обманывался...

    Ребята, мысли будут - пишите, с удовольствием почитаю. Особо жду комментов от производителя.

    Всем удач! И заранее Спасибо!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 02.09.2013 в 00:40.

Похожие темы

  1. Автонастройка ТРМ101
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 15:08
  2. автонастройка и переменные
    от ayforio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:14
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 10:53
  4. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 10:49
  5. ТРМ210 подключение нагрузки на 380В
    от Гори_бы_ч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 11:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •