Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V

  1. #1

    По умолчанию Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V

    Используем датчики ОВЕН ''ПД100 ДИ 0,6-0,5.И.11'' в цепях упр. частотными преобразователями(ПЧВ). ПЧВ (P4P030; FR-D740SC EC;ODE-2-12075-1KB12-01;Altair 312 ) имеют питание 10v для токового входа, а датчик расчитан на питание 12-36V. Насколько корректно использование данного датчика или необходимо выбрать другой тип датчика.

  2. #2

    По умолчанию

    Внешний блок питания не влезет?

  3. #3

    По умолчанию

    Думал использовать встроенный блок питания 24V постоянного тока ПЧВ который используется для подачи управляющих сигналов, но минус токового входа датчика и минус источника питания 24V не согласуются!
    Последний раз редактировалось anthony1971; 23.08.2013 в 10:48.

  4. #4

    По умолчанию

    В принципе датчик ПД100 с питанием 12-36V работает с 10V . Делаю коррекцию по давлению. Провел измерения использовал "Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ-420", и ''Преобразователь аналогового сигнала ИТП-11''. Когда при нормальном питании показания должны быть 4.5кgf/cm², то при питании 10V - 4кgf/cm².

  5. #5

    По умолчанию

    Вы просто не прочитали инструкцию и пример подключения датчика!
    А ваше решение не дает гарантии метрологической точности во всем диапазоне измерений.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anthony1971 Посмотреть сообщение
    Думал использовать встроенный блок питания 24V постоянного тока ПЧВ который используется для подачи управляющих сигналов, но минус токового входа датчика и минус источника питания 24V не согласуются!
    А чё, соединить общие точки источников 10 В и 24 В не судьба? На FR-D740 и Altivar 312 проблем не возникает (Про остальные ничего сказать не могу, хотя думаю, что тоже самое)!
    Вообще, конечно внешний источник питания наиболее правильное решение и стоит копейки. Встроенный источник преобразователя служит для зажигания светодиодов входных оптронов и максимальная нагрузка у него 100 мА.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 28.08.2013 в 09:32.

  7. #7

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	736 
Размер:	53.3 Кб 
ID:	9770Алексей по этой схеме произвести подключение используя внешний БП
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	835 
Размер:	50.7 Кб 
ID:	9768   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	581 
Размер:	52.9 Кб 
ID:	9769  

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Да, совершенно верно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anthony1971 Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	736 
Размер:	53.3 Кб 
ID:	9770Алексей по этой схеме произвести подключение используя внешний БП
    Ну оне и изобразили!
    Не надо никакого Rн - эти два провода и подключайте на аналоговый токовый вход 4...20 мА преобразователя.
    Если у Вас один датчик на преобразователе в качестве источника питания можете использовать встроенный в преобразователь 24 В. Только не забудьте соединить минус источника с клеммой минус входа.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 29.08.2013 в 15:16.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, можно смело использовать внутренний источник 24В без всяких перемыканий.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. помогите подключить датчик потока
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 02:34
  3. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  4. трм501 / пд100 / +-12 в
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •