Тема: МВ110-224.4ТД Ошибка в контрольной сумме ответа

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Павел, спасибо за подсказку! Я думал что достаточно указать чувствительность датчика и его НПВ. Так как датчик имеет чувствительность 2мВ/В, получается его предел 2мВ/В*2.5В=5мВ, а у канала прибора 7.5мВ. Поэтому у меня и получалась разница в показаниях ровно в полтора раза!

  2. #12

    По умолчанию

    да пожалуйста, редко встретишь такие тензодатчики, что бы как вы хотели получилось....