    Делаю проект на СПК110 ,необходимо подключить МДВВ,МВ-110АС и МВУ-8 добавляю Modbus Com,Modbus Master и на тебе Снимок.JPG
    ладно делаем как написано в документации через библиотеки ОВЕН МДВВ вроде работает хорошо, а с МВ-110АС какие странные показания лезут, вот тут собственно и вопрос в каком направлении дальше капать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) При работе через конфигурацию. Есть небольшая особенность, которая к сожалению ни где не описана.
    При добавлении девайсов (порт, модбас мастер или модбас слейв) они добавляются самой последней версии, которые есть в системе.
    А должны добавляться версии точно такой же как таргет или младше!

    Т.е. если вы говорите об СПК1хх, сейчас в сети выложен один единственный таргет с версией 3,5,2,0. А девайсы добавляются у вас 3,5,3,0. Это вызывает конфликт. Когда вы добавляете эти компоненты, ставьте галку отображать все версии, и выбирайте версии девайсов 3,5,2,0 или ниже.

    Смотрите пример видео, как это настраивается:




    2) Какого типа данные снимаете REAL или WORD? Возможно проблема в том, что надо регистры переворачивать, если в формате REAL.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Когда вы добавляете эти компоненты, ставьте галку отображать все версии, и выбирайте версии девайсов 3,5,2,0 или ниже.
    А если нет версий ниже, откуда их закачивать?

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Спасибо. Я использую CodeSys 3.5 patch 8. Есть разница в используемой версии среды?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexmorphy Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я использую CodeSys 3.5 patch 8. Есть разница в используемой версии среды?
    C точки зрения обмена, роль играют только используемые версии modbus компонентов.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    REAl снимаю, про переворот регистров я где-то читал просто подумал раз ваши библиотеки то там всё должно быть реализовано, за разъяснение спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    REAl снимаю, про переворот регистров я где-то читал просто подумал раз ваши библиотеки то там всё должно быть реализовано, за разъяснение спасибо.
    Real это не стандартизованный тип данных для протокола Modbus, поэтому у всех производителей последовательность байт немного различна.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Сделал как вы написали, прописал по одной переменной ,а опрос не идет даже индикатор Com-порт не мигает, может что ещё добавить надо?

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Сделал как вы написали, прописал по одной переменной ,а опрос не идет даже индикатор Com-порт не мигает, может что ещё добавить надо?
    хоть одна из переменных модбас участвует в проекте?

Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •