Все, кажется, сам разобрался. При описании модбус-слэйв устройства не снял галочку с опции таймаут. И по истечении этого таймаута данные сбрасывались в нули.
Все, кажется, сам разобрался. При описании модбус-слэйв устройства не снял галочку с опции таймаут. И по истечении этого таймаута данные сбрасывались в нули.
Добрый день, пытаюсь освоить СПК107 с подключенным к нему I7041 дискретный модуль ввода, связь организовываю через протокол modbus, подключил к ком порту№1 (настроил как 2), при попытки залогиниться выдается ошибка "Ошибка шины" в slave устройстве, направьте пожалуйста на путь истинный=)
Сам не пользовался данным модулем, однако 5 минут в гугле дало свой результат:
серия I7000-работают по протоколу DCON
серия M7000-работают по протоколу Modbas RTU
я так понимаю,что он у вас и не должен работать
Да все верно но codesys вроде как работает же с dcon, не могли бы вы мне подсказать, как я понял чтоб появилось универсальное устройство dcon нужно подгрузить какие то библиотеки
Последний раз редактировалось serj885588; 22.07.2014 в 12:22.
кодесис много чего поддерживает, а вот это нет:
http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/50292523
а как выбрать какой протокол лучше использовать? напиример СПК и Мх110? это просто у каждого свои удобства или познания?
В руководстве написано, что записать в канал можно по фронту логической переменной. Где найти эту самую логическую? Спасибо
логическая переменная-любая булевая переменная проекта,желательно глобальная(локальные не пробовал)
Спасибо. Слона не приметил. А мне казалось, везде посмотрел -))
Помогите с проблемой уже неделю борюсь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18699