Тема: СПК1хх и Модбас

  1. #101

    По умолчанию

    Добрый день. Столкнулся с проблемой на СПК110. При подключении более четырех устройств (МК110 4К 4P -3 шт, МК110 16Д,МУ110-8и) скорость обмена падает так, что входы на блоке 16Д обновляются около 1 сек. На всех блоках регулярно загорается лампа авария (в настройках блоков стоит макс. тайм аут 1 сек). Остальные настройки блоков заводские, кроме номера и скорости (установил 115200).
    В настройках модбас для всех устройств в меню соотнесения входов-выходов стоит "Включено2". В программе пока обращений ко входам-выходам устройств нет. Ситуация меняется когда меняю время цикла MainTask, но не сильно (время цикла меняю с 10мс на 100мс). Но даже при 100мс часто вываливается сообщение : "Шина не запущена" и возле устройства в списке слейвов модбаса значок с зеленого круга меняется на желтый треугольник.
    Какие есть еще параметры, влияющие на скорость работы?

  2. #102

    По умолчанию

    Провел сегодня еще эксперимент. Загрузил проект с примером работы для СПК105+МВ110-224-16Д. В настройках поменял только скорость с 9600 на 115200. Сигнал на вход подавал перемычкой (тупо рукой закорачивал ком со входом)с периодичностью раз в секунду. Визуализация на панели никак на это не реагировала, светодиод com на панели в это время вообще гас. После того как значение на входе устанавливалось на 2 сек и более, светодиод начинал моргать с нормальной скоростью, загорался соответствующий квадратик на визуализации. Что я таки делаю не так ? Читаю тут про 20-30мс на опрос блока. Как??

  3. #103

    По умолчанию

    Main Task - 5 или 10мс.
    Время между фреймами можно задать 10ms
    Таймаут отклика - 30мс
    В конфигурациях модулей ввода-вывода параметр "Задержка ответа сети RS-485" задать 0 сек.
    Скорость 115200 должна быть одинаковая в СПК и модулях в/в.

  4. #104

    По умолчанию

    Ошибка IoDrvModbus. SPK107 3.5.4.20, Modbus COM 3.4.0.0, Master 3.5.4.0, Slave 3.5.4.0 или 3.5.5.0 других таргетов нет

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Когда вы добавляете эти компоненты, ставьте галку отображать все версии, и выбирайте версии девайсов 3,5,2,0 или ниже.
    А если нет версий ниже, откуда их закачивать?

  6. #106

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Спасибо. Я использую CodeSys 3.5 patch 8. Есть разница в используемой версии среды?

  8. #108
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexmorphy Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я использую CodeSys 3.5 patch 8. Есть разница в используемой версии среды?
    C точки зрения обмена, роль играют только используемые версии modbus компонентов.

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    А для модуля МВ110-16ДН таргеты старые откуда можно закачать?

  10. #110

Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •