мва8 + плк150 (получение данных)
Ситуация следующая: подключен мва8 к плк 150 по rs485. В CodeSys подключаю Owen (master), добавляю переменные Float variable + time (Listen). Адрес мва8 = 16. Прописываю переменным адреса от 16 до 23, hash name у каждой переменной = read. Подключаю к мва8 к 4-му входу термосопротивление, значение в CodeSys приходит в переменную с адресом 16 (т.е. как будто данные поступают с 1-ого входа) и такое происходит при подключении к любому входу. В чем тут может быть проблема?
-
-
-
Пользователь
Кончилась лицензионная память (360 байт) нужна лицензия M.
-
а возможно ли это исправить не покупая новый прибор ?
-
Пользователь
Попробуйте использовать Univrsal modbus device и считывать только значения(без времени измерения)