Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подробная инструкция по подключению СПК207 к Codesys

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.08.2009
    Адрес
    Казахстан г.Алматы
    Сообщений
    15

    По умолчанию Подробная инструкция по подключению СПК207 к Codesys

    Здравствуйте. Не могу соединиться напрямую СПК207 с Codesys(Ethernet). Что только не перепробовал(все инструкции прочитал). Кабель обжал по инструкции. Помогите с этим вопросом, уже полдня мучаюсь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.08.2009
    Адрес
    Казахстан г.Алматы
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Ух тяжелое дело это осваивать новое. Разобрался с проблемой:
    1. Кривые руки коллеги по цеху - кабель плохо был обжать.
    2. Неполные инструкции по подключению.

    Получилось подключить после того как адрес в СПК207 поставил 10.0.6.100 ,а в ПК 10.0.6.10 и все заработало.

    Просьба к работникам Овен, пожалуйста выкладывайте полные инструкции или по крайней мере понятные, а то новое оборудование приходится изучать методом научного тыка.

  3. #3

    По умолчанию

    Была такая же проблема, Codesys не находил СПК207 с заводским IP 10.0.6.10. Решилось установкой на компе маски подсети 255.255.0.0. (как на СПК), по ошибке было 255.255.255.0

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    ну не знаю открыл документацию, там все написано и про адреса, какие задавать надо и про маску.
    Да, если задать адрес установленный в СПК и на ПК, то конечно работать не будет

    ЗЫ добавил скрины из архивного документа, куда уж подробнее то еще
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (77.4 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png owen.png (345.4 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png owen1.png (120.6 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось capzap; 29.01.2020 в 11:28.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Вопрос по подключению ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:41
  2. Вопрос по подключению датчика к ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:22
  3. подскажите по подключению ПЛК
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 08:18
  4. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:47
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 16:19