    По умолчанию Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД

    В течении месяца после покупки мучаюсь нет связи с прибором ( Подключен ноутбук конфигуратор Овен , Прибор МВ110-224.4ТД (на 220 вольт работает) и АС-4) , если быть точнее связь через раз то есть, то нет с прибором ... Иду каждый день и думаю включится, будет сегодня связь или нет

    -Пробовал их подключать через "Источник бесперебойного питания (UPS) серии Back Power Pro"
    - Пробовал менять адрес (присваивал 32)
    Какие есть предложения , ребята подскажите ?
    На приборе МВ110-224.4ТД в этот момент мигают все лампочки (один раз в три сек.) одновременно : датчики 3шт(одна не загорается из четырёх) ; зел.лампочка RS-485 и питание .
    IMAG4211.jpg
    Так если устанавливается связь всё работает и в Мастерскада строит графики и т,д ...нет проблем если установится связь ! Может драйвер какой по новей или ещё что ?
    Лечится иногда : перемычкой и переходом на заводские настройки... это же не выход из положения каждый раз !
    Безымянный.jpg
    Ноутбук- установлена система windovs-семёрка ...

    что предложите , нет стабильности подключения ?
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.08.2013 в 07:57. Причина: смысл предложения поправил

Похожие темы

  1. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  2. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:23
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •