Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Камера дефростации

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Адрес
    Ключ Златоглавой
    Сообщений
    8

    По умолчанию Камера дефростации

    Всем доброго времени суток. Помогите с выбором оборудования для камеры дефростации (размораживания) . Возникла необходимость в реконструировании камеры дефростации. Что мне нужно: контролировать температуру продукта, контролировать и изменять температуру и влажность внутри камеры, изменять поток воздуха . Будут использоваться: два температурных датчика(влажность) , температурный датчик внутри камеры, может быть один датчик будет расположен внутри сырья. управлять нужно будет : форсункой для распыления воды, для пара, плавная регулировка тэнами и вентиляторами внутри камеры. В перспективе: хотелось бы сохранение каких то настроек ( программ), в зависимости от сырья которое загружается в камеру. Ну вобщем как то так.Не пинайте если что не так изложил.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну пока непонятно изложили.
    А влажность разве можно психрометрическим методом при минусе? Или в камере уже плюс?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Психрометрический метод - фигня для АСУ-ТП (создан для человека) , надо использовать датчик влажности (напр Galtek ) , он же и темп. меряет.
    Итого ПЛК 150 + панель оператора (Любая ).
    Или ПЛК 63 .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.08.2013 в 22:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Лучше ПЛК73, там и дисплей есть. Не надо панели - супербюджетный вариант.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    А у ПЛК 63 что ? Нет дисплея?
    Эти супербюджетные штуки практически не оставляют возможностей для расширения .

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А у ПЛК 63 что ? Нет дисплея?
    Эти супербюджетные штуки практически не оставляют возможностей для расширения .
    А поподробнее?
    Что именно расширять нет возможности?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А поподробнее?
    Что именно расширять нет возможности?
    Интерфейсов - 2шт: 232 и 485 .
    На один панель прицепить , на другой что-нибудь из "нижнего уровня" и все .
    В принципе для конечной локальной ( не сложной) системы пойдет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Адрес
    Ключ Златоглавой
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ну пока непонятно изложили.
    А влажность разве можно психрометрическим методом при минусе? Или в камере уже плюс?
    В камеру загружают замороженные (примерно -18 градусов) блоки с рыбой . Надо нагревать камеру примерно до +25 и поддерживать определенную влажность воздуха при определенном потоке воздуха. Температура, влажность, поток воздуха и время разморозки зависит от вида рыбы которую загружают в камеру.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Адрес
    Ключ Златоглавой
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Психрометрический метод - фигня для АСУ-ТП (создан для человека) , надо использовать датчик влажности (напр Galtek ) , он же и темп. меряет
    .
    А такого образца датчики (где все в одном),как переносят загрязнения. Мне катца психометрический надежней

    Итого ПЛК 150 + панель оператора (Любая ).
    Это к этому комплекту мне еще понадобится пчв и твердотельное реле. Я так понимаю.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от schlosser Посмотреть сообщение
    А такого образца датчики (где все в одном),как переносят загрязнения. Мне катца психометрический надежней



    Это к этому комплекту мне еще понадобится пчв и твердотельное реле. Я так понимаю.
    1. Нормально переносят - колпачки защитные есть + там же нет смолы , как в коптильной камере . Психрометрический метод очень "вычислительный" и инерционный , поэтому брешет + загрязнение очень сильно влияет на испарение влаги с "мокрого" датчика , поэтому ваще не надежный .
    И , для справки, поищите метод вычисления влажности - Овенский блок работает в диапазоне 0...35 град сухого.

    2.ПЧВ понятно и твердотелка + реле для клапанов ,внешнее электрооборудование по любому понадобится).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 12.08.2013 в 23:31.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. камера тепла-холода
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 17:21
  2. Камера оплавления порошковых покрытий
    от serg040881 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 14:18
  3. камера для выращивания мицелия
    от netraktornet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:24

Ваши права