    По умолчанию нагрев и охлаждение с помощью ТРМ251

    Добрый день,
    Заказал ТРМ251 РРР.
    Задача у меня такая
    0 - нажимаем клавишу пуск (вкл. ТРМ251)
    1. Нагреваем плиту (поверхность) ТЭНом, по заданному закону, до 280 гр. (здесь все понятно), потом нагрев выкл.
    2. Далее надо охладить до 80 гр. (допустим вкл. вентилятор на некоторое время.).
    3. Далее сформировать сигнал выкл. на реле. Всё выключилось.

    все выходы ТРМ251 - реле, исползуем вых.1 и вых 2- авария.

    Предполагаю такую реализацию - по 2 части (достижение 280 гр.)
    - по вых. 1 (0, выкл) и нажатой клавише Пуск(1) простой логикой (логическое "И") сформировать нужный сигнал вкл. вентилятора (видимо потребуется интегратор, т. к. на вых. 1 - импульсы ШИМ)
    по 3 части
    -по вых. 1 (0, выкл) и вых 2 (авария 80 гр., 1, вкл.) простой логикой (логическое "И") сформировать нужный сигнал общего выкл..
    Прошу покритиковать или посоветовать что-либо.
    заранее благодарю за любую помощь.
    Последний раз редактировалось pan1; 09.12.2015 в 15:16.

  2. #2

    По умолчанию

    ИМХО Вам больше что-то типа ТРМ151-10 подошло бы.
    Или даже ТРМ148, если там можно достаточно корректно график изменения уставки ко времени привязать. Но это смотреть и думать надо.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 10.12.2015 в 09:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

    ТРМ151 - хорош тем, что имеет 2 канала (допустим - нагрев и охлаждение, для каждого свой вход/ термопара). с общим выкл. надо будет помудрить. Минус - цена в 2 раза выше.
    Вопрос еще в том - может ли в нем наклон кривой нагрева регулировать, как в ТР251?
    (разобрался- МОЖНО. Заказал ТРМ151-01 1 шт. на пробу)

    восьмиканальный ОВЕН ТРМ148 - еще сложнее, соответственно в 2-3 раза дороже.
    Хотя можно например регулировать им сразу 2 таких устройства (нагревателя-охладителя), надо подумать.

    Еще вопрос
    Можно ли с одного входа/ термопары регулировать по двум выходам ( по разным законам)?
    Последний раз редактировалось pan1; 10.12.2015 в 17:07.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    в трм 148 точно можно

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?СпасибоНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20151124_152827.jpg 
Просмотров:	395 
Размер:	443.3 Кб 
ID:	21280

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShellM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?СпасибоНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20151124_152827.jpg 
Просмотров:	395 
Размер:	443.3 Кб 
ID:	21280
    Прогресс налицо, Вы правильную тему выбрали, про ТРМ251!

  7. #7

    По умолчанию

    получил и Изучаю ТРМ251
    Пока по краткой инструкции сделал для проверки
    1 эксперимент
    1 шаг уставка 35гр/1мин - выдержка 1мин
    2 шаг уставка 40 гр/1мин - выдержка 1мин
    1 раз вроде получилось похоже.
    А вообще работает так - греет лениво, пощелкает5 сек-выключится, вместо 1 мин- грел 6, выдержка вроде ок.
    3 шаг нагрев (остывание) 38 гр/0мин - выдержка 1мин
    Далее должно проскочить 4-5 шаг (там нули) и должно выкл. - END
    на 3 шаге все плохо - вместо перехода к выдержке 1 мин и выключению- щелкал мин 5 и только потом выкл.

    2 эксперимент - программу сделал короче

    1 шаг уставка 35гр/0,5мин - выдержка 5 сек
    2 шаг уставка 40 гр/0,5мин - выдержка 5 сек
    3 шаг уставка 40 гр/0,5мин - выдержка 1 мин
    После нажатия Пуск - еще сек 10 думает - тоже как то лишнее, а если вся программа 60 сек?
    Контроллер сделал ( нач. темп= 30 гр)
    1 шаг - Нагрев до 33, длит шага ок. 35 сек
    2 шаг - Нагрев до 36, длит шага ок. 35 сек
    3 шаг - Нагрев до 40, длит шага ок. 10 мин!!!
    END
    Что то я не понимаю в его этой логике...
    Мощность нагревателя достаточна - как мин. 1 гр. в сек может легко.
    Где то что-то перепрограммировать надо, а где?
    Последний раз редактировалось pan1; 15.12.2015 в 17:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Как автонастройка прошла?

  9. #9

    По умолчанию

    Baitullin - спасибо за ответ.
    В том то и дела что никак. Т.е. только сейчас до этого дошел.
    Теперь автонастроил.
    Запустил программу, все супер!
    Задал YdoP (Рассогласование?) 7 гр. а реально получилось- не больше 1-2 град.!
    И по времени все четко по шагам.
    Теперь реальную программу надо сделать.

  10. #10

    По умолчанию

    Сделал реальную программу, без проблем.
    Как и ожидалось, нагревается достаточно быстро, а охлаждается медленно.
    Помудрил немного и вывел сигнал на охлаждение (на реле), реально охладитель еще не подключал.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Рассеиваемая мощность и охлаждение
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 13:16
  2. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 01:33
  3. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 15:43
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •