Тема: Выбор оборудования для "Умного дома"

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Мое отношение к функциям "умного дома" несколько отличаются от принятых. Меня не затрудняет подойти к выключателю и включить свет (к сожалению в основном именно об этой функции пишут при разаработках проектов Умного Дома). Автоматизировать все подряд не вижу смысла. Да и сам подход к автоматизации должен быть взвешенным. Например при разработке системы отопления проект создан таким образом, что и без электроники способен поддерживать требуемую температуру в разных комнатах. Утепление дома (пока запланировано) позволит к минимуму свести потребность в кондицинерах летом. Т.е. во всем нужна разумность.
    Конкретно сейчас стоит локальная задача по автоматизации котельной. Следующая на очереди - энергоснабжение. Появится новая задача - еще один модуль. Как сделать подобную систему за разумную цену?

  2. #22

    По умолчанию

    Это как раз не противоречит, а полностью совпадает с тем, что я говорил.
    Ну и плюс то, что Вы писали.

    В первом же посте я честно предупредил, что решений может быть много - надо исходить из Ваших хотелок.
    Есть реализованные примеры управления котлом и контроль сигнализации с использованием ПЛК73 и ПМ01. Уже готовый шкаф ребята поставляют менее, чем за 30 тыр.
    Но Вы же говорите про наращиваемость системы, комплексное управление климатическими системами чтобы экономить, web и архив в конце концов. (лично я бы тоже обошелся web-сервером в ПЛК и не ставил дополнительных ПК и SCADA пакетов).

    Стартово:
    Голова: 17 100
    Два модуля для датчиков: 10 000
    Модуль реле (6 выходов): 5 300

    На этом решается то, что Вы описали. И Регулирование, и архив на USB Flash, и WEB сервер уже на борту (за эти же деньги).
    Дальше нужно еще температуру мерять - докупаете только один блок.
    Нужно еще выходов - докупили один модуль выходов.
    Нужно смс оповещение - докупили модем из этой же линейки.

    Вся прелесть в том, что все это будет как бы один контроллер. Настроек сети куда как меньше.

    А EnOcean и DAI - естественно милый комплимент, который пока просто недооценен...
    Например один знакомый девелопер (коттеджные поселки) делает свет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на DALI, один раз при строительстве прокинув управляющие провода по периметру коттеджа.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.p...5&p=7536#p7536

    Специалист по котлам Baxi буквально утверждает, что автоматическая подпитка котлов - "гробить котел и систему отопления".

    Может я о чем-то не догадываюсь?

  4. #24

    По умолчанию

    Недавно делал управление коттеджной котельной на ПЛК73 - вся комплектация, включая ШУ, переключатели, релейный модуль, клеммы, автоматы и т. п. вложилась в 10 тыр., самый бюджетный вариант. Визуализация на экране ПЛК73 только. Но можно доставить еще порт и подключить скаду, если есть необходимость. Вот ссылка нак ШУ:http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1375181781 и http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1375181378.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.p...5&p=7536#p7536

    Специалист по котлам Baxi буквально утверждает, что автоматическая подпитка котлов - "гробить котел и систему отопления".

    Может я о чем-то не догадываюсь?

    Этим котлам ни чего страшного не будет от подпитки.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.p...5&p=7536#p7536

    Специалист по котлам Baxi буквально утверждает, что автоматическая подпитка котлов - "гробить котел и систему отопления".

    Может я о чем-то не догадываюсь?
    А, что значит сие- автоматическая подпитка ????

    Там датчик стоит контактный по давлению в системе , если не хватает - он блокирует работу , коан подпитки - ручной , если запитать с обратным клапаном , то вся "Автоматическая подпитка" реализуется открытым вентилем, без АСУ-ТП ваааще.
    Если спец настоящий - он укажет что не так , а фуфло , как большинство из этих "специалисты по котлам" то и будут такие загадочные намёки.-типа дай 5 штук...

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Давление воды в магистрали теплоносителя несколько ниже сетевого. При достижении минимального давления в контуре отопления можно открыть клапан и подпитать из сети. Для предотвращения последствий от чрезмерного давления в контуре стоит аварийный клапан, настроенный как раз на это максимальное давление. Т.е. в случае превышения давления выше допустимого - стравит лишнее.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Есть определенность в количестве и типах входов-выходов для решения задачи автоматизации котельной.

    1. Дискретные входы - 6 шт.
    1.1. Режим работы (ручн-авто)
    1.2. Уровень 1
    1.3. Уровень 2
    1.4. Уровень 3
    1.5. Счетчик расхода воды на входе в дом
    1.6. СИКЗ-И-О-I - Сигнализатор загазованности

    2. Дискретные выходы - 9шт.
    2.1. (резерв)
    2.2. Насос ГВС (220в) - тип: сухой контакт
    2.3. Насос СО (220в) - тип: сухой контакт
    2.4. Насос ТП (220в) - тип: сухой контакт
    2.5. Котел 1 режим ГВС-СО - тип: сухой контакт
    2.6. Котел 2 режим ГВС-СО - тип: сухой контакт
    2.7. Котел 1 режим СО - тип: сухой контакт
    2.8. Котел 2 режим СО - тип: сухой контакт
    2.9. Сигнальная лампа аварии - тип: сухой контакт

    3. Аналоговые входы - 8 шт.
    3.1. Температура ГВС в бойлере - врезной резьба 1/2". Длина измерительной части 200мм.
    3.2. Температура на улице - уличный
    3.3. Температура магистрали холодной воды на вводе в дом - тип: накладной
    3.4. Температура теплоносителя в контуре отопления и ГВС (подача) - тип: накладной
    3.5. Температура теплоносителя в контуре отопления и ГВС (обратка) - тип: накладной
    3.6. Температура теплоносителя в контуре ТП (подача) - тип: накладной
    3.7. Давление в магистрали подачи холодной воды на входе в дом - присоединение: штуцер 1/2"
    3.8. Давление теплоносителя в системе СО и ГВС - присоединение: штуцер 1/2"
    ----- дальнейшее расширение системы контроля (на первом этапе не реализуется) ------
    3.9. Температура в контрольной точке 1 - для измерения температуры в помещении
    3.10. Температура в контрольной точке 2 - для измерения температуры в помещении
    3.11. Температура в контрольной точке 3 - для измерения температуры в помещении
    3.12. Температура в контрольной точке 4 - для измерения температуры в помещении
    3.13. Температура в контрольной точке 5 - для измерения температуры в помещении



    Предварительно по оборудованию:
    ПЛК100
    МВ110-8А
    МУ110-8Р
    ПМ01
    БКК1
    =================
    Варинт2:
    ПЛК160 (по информации ОВЕН потребуются нормирующие преобразователи для аналоговых датчиков температуры)
    ПМ01
    БКК1


    =================
    Вариант 3
    ПЛК110-30 или ПЛК110-60
    МВ110-8А
    БКК1
    ПМ01
    __________________________________________________ _____
    Питание 24В


    Поправьте меня если я делаю не верный выбор.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Smith2007; 01.09.2013 в 15:20. Причина: обновление ТЗ

  9. #29

    По умолчанию

    Не самый дешевый вариант. Почему не хотите рассмотреть ПЛК73? Для вашей задачи самое оно. Нарастить ввод/вывод можно как по RS485, так и с помощью модуля МР1. Там есть экран, не надо ламп на выходы навешивать, можно кнопки контроллера использовать программно. Один минус - отсутствие Ethernet.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Не самый дешевый вариант. Почему не хотите рассмотреть ПЛК73? Для вашей задачи самое оно. Нарастить ввод/вывод можно как по RS485, так и с помощью модуля МР1. Там есть экран, не надо ламп на выходы навешивать, можно кнопки контроллера использовать программно. Один минус - отсутствие Ethernet.
    Отсутствие ЛАН - самый главный минус для меня. Дальнейшая интеграция и масштабирование будет сложнее.

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:55
  2. Модули для "Умного" дома
    от Pointer в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 16:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •