Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ 101

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 101

    Если сбились настройки памяти(нажатием одновременно трех кнопок), можно настроить прибор без юстировки, какой нибудь волшебной комбинацией клавиш

  2. #2

    По умолчанию

    Нажатие 3-х кнопок при включении - это технологическая операция при наладке прибора на заводе. Она полностью инициализирует память прибора (обнуляет), т.е. прибор теряет не только настройки параметров программирования, но и все скрытые от пользователя коэффициенты, включая калибровочные. Т.е. для того, что бы прибор начал изменять необходимо его откалибровать (юстировать).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •