При выводе информации с ТРМ138 через ОВЕН ОРС в MasterSCADA обнаружился такой косяк.
Аппаратные средства: ТРМ138 (Р037) > АС3М > ПК.
Программные: WindowsXP 2003; ОВЕН ОРС RS485 протокол ОВЕН; MasterSCADA.
Сетевые параметры: СОМ1/ 115200/ Adr 8/ Adr Len 8/ Stop 1/ Bit 8

Считывание параметров происходит вполне нормально и все работает, но при попытке задать уставку в один из восьми каналов данные по параметрам (текущие значения измерений) тут-же исчезают, а при смене значения уставки она успешно записывается в прибор. В ходе колдовства удалось определить, что если зайти в меню сетевых настроек прибора и изменить скорость обмена по сети на любую другую, записать в память, далее не выходя из данного меню выставить прежнюю скорость обмена и записать ее в память, то сразу же начинает передаваться информация по значениям параметров. Еще установлено, что в OwenProcessManager и конфигураторе ТРМ138 все работает исправно и без проблем, без каких-либо сбоев. Подскажите, пожалуйста, что это такое и как с этим бороться? Заказчик ждет результатов.
Заранее благодарен.