Тема: ТРМ133-02 проблемы с запуском

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133-02 проблемы с запуском

    Не удаётся запустить ТРМ133-02, при попытке включения режима вентиляции включается ревун и выдаётся сообщение "КЗР обрыв датчика", клапанов в системе не предусмотрено, т.к. нужен только режим вентиляции. При попытке редактирования параметров привода выдаётся сообщение "Параметр заблокирован".
    Кроме того, из регистра 10303 код последней ошибки считано значение "9", в РЭ на прибор такой ошибки нет, зато есть в РЭ 133-04, из руководства по 04 следует, что прибор нужно в ремонт.
    Может кто сталкивался.


    Разработчикам и тем кто будет пытаться его опрашивать по ModBus.
    В руководстве на 02 и 04 указаны ошибочные номера регистров:

    Вход {N} read {25,26}…{39,40} Float
    Полоса Фильтра{N} In.fg {40,41}…{54,55} Float

    Соответственно далее всё съезжает:
    из опробованного
    Быстрый доступ
    Уставк Тпр ЗД Sp.ht {82,83} Float правильный регистр {83,84} предположу что это продолжится до 223 регистра

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Спасибо за информацию, мы проверим регистры и внесем правки в документацию.
    По ситуации подскажите, пожалуйста, параметры Вы редактируете, в режиме рабочем или Останов? (параметры КЗР, графиков и датчиков редактируются только из "Останов". в рабочих режимах они заблокированы).
    Переведите прибор в режим "Останов". По истечение времени, заданного в параметрах tполн.хода КЗР нагревателя и tполн.хода КЗР охладителя в папке "Конфигурация"/ "Аналоговые входы" для параметров "Тип датчика 6" и "Тип датчика 7" установите значение "нет датчика".
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Всё получилось, удалось отключить датчики и всё заработало. Но, обнаружилась ещё одна закавыка с регистрами, состояние выходных устройств типа float читается не с 0 а с 1 регистра.

Похожие темы

  1. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 14:38
  2. проблемы с ТРМ133
    от Наладчик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:19
  3. Эксплуатация ТРМ133 (проблемы)
    от icon1970 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:11
  4. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23
  5. Эксплуатация ТРМ133 (проблемы)
    от icon1970 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 18:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •