Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК110 и МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и МВ110-8А

    Добрый день, можно ли менять конфигурацию модулей ОВЕН через ПЛК (МВ110-8А в моем случае).
    Попробовал по ОВЕН протоколу, не считывается адрес устройства и другие параметры.
    Что можно придумать?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Параметры надо не считывать, а указать те, которые сконфигурированы в слейве при помощи его своего конфигуратора.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Почему-то на адр.16 - приходит ответ (dev)
    А вот на адр. 2 - несовсем (addr)

  4. #4

    По умолчанию

    Все работает, пробовал менять адрес.
    Вопрос можно ли поменять тип датчика в конфигурации МВ110-8А?
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Должно. РЭ 6.1.2 - "бла-бла-бла протокол Овен бла-бла-бла"
    Попробуйте и расскажите.Тем более у вас все готово.
    Я например не пробывал т.к. не вижу практической необходимости.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    ramilgim, ну как получилось сконфигурировать МВ110-8А через ПЛК? Тоже столкнулся с этим, так как пока нет возможности достать преобразователь, а срочно нужно считать температуру с 2х датчиков на МВ110-8А.

  7. #7

    По умолчанию

    Как я понял менять по протоколу ОВЕН, но столкнулся с проблемой (у нас несколько модулей Мх110(опрашиваюся по модбас) перехлест сетевых адресов. В протоколе ОВЕН для каждого модуля нужен диапазон адресов, например первый 32, второй 64.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    А если у меня только ПЛК и МВ110-8А то можно по протоколу ОВЕН сконфигурировать? Немного не понимаю как это сделать(

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Сейчас рассылают видеоуроки по подключению МВ110-8А к ПЛК по modbus. На видео, в конфигурации UNM для каждого канала ввода выставляют команду 03. Чем она отличается от 04?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Функция Модбас 03 - это чтение содержимого регистров хранения. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают и чтение (ф-ия 03), и запись (ф-ии 06 или 16 [10Нех]). Полные Модбас-адреса регистров хранения начинаются с 4.

    Функция Модбас 04 - это чтение содержимого входных регистров. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают только чтение (ф-ия 04), а запись в них со стороны мастера невозможна. Их заполняет слэйв. Полные Модбас-адреса входных регистров начинаются с 3.

    В частном случае, при неполной адресации, подчинённое устройство (слэйв) может выдать содержимое своего регистра как по 3-ей, так и по 4-й функции. Но не факт. Может и ошибку выкатить, тут всё от "строгости" создателя зависит.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 31.10.2013 в 16:37.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 11:05
  2. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 14:41
  3. ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:09
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •