Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подключение к аналоговым выходам ПЛК150(154)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию Подключение к аналоговым выходам ПЛК150(154)

    Объясните как подключить ТТ реле к ПЛК150 и 154 с управлением 4-20мА ? а то не могу понять из доков.

    1. не указано где + и - при подключении к ПЛК у аналогового выхода ? питание у ПЛК для анал. вых встроен в контролер - общий для двух аналоговых выходов ПЛЮС или МИНУС

    И вообще дока по этим 2-м ПЛК хромающая. документация ПЛК 154 - страница 40 - отображен ПЛК150

    на аналоговый выход подключена нагрузка со стрелочкой вниз - как это понять ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что + ТТ реле должен быть подключен к Х контактам аналоговых выходов, а - ТТ реле к 0 контактам аналоговых выходов ?

  3. #3

    По умолчанию

    Какое ТТ реле, для чего. Если это регулятор напряжения (мощности) то какой, если обычное дискретное, то его надо и вешать на дискретный выход!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вроде в теме четко указано какое - с управлением 4-20мА
    На всех остальных ПЛК схема подключения через БП, так же схема подключения с БП есть и на сайте Кипприбора, там все понятно. А вот со 150 и 154 плк мне непонятно, как его подключать, БП встроен в ПЛК, толком схема подключения не расписана. Если направление стрелки это от + к -, то по идее Х контакт анал.выхода на + управления, а 0 контакт анал.выхода на - управления.

    Или как правильно ?

    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg LA.jpg (73.5 Кб, Просмотров: 128)
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2013 в 18:41.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот-же в руководстве все написано. Цепляете на ноль клемму контроллера -реле, на соотв. выход - +реле. Питальника не надо. Легко проверить миллиамперметром - прицепите на выход ПЛК - смотрите ток.
    PLC150_AnOut.bmp

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Алексей Дмитриев я не вижу по документации, что минус реле необходимо подключать именно на 0 клемму контроллера, а + именно на выход контроллера, поэтому и задал вопрос, чтобы быть уверенным.

    Для входов в документации указано подключение, а вот для выходов нет, только стрелки направления тока, если правильно понимаю.

  7. #7

    По умолчанию

    Миллиамперметр на выход - что смущает? 0 - минус, 1 или 2 - плюс. Если полярность попадет, то так, если нет - наоборот. В любом случае ничего не сгорит, просто работать не будет, поменяете концы местами.
    Стрелки их там показывают в одном случае направление тока, в другом направление электронов, это ДА, где-то вранье однозначно!

Похожие темы

  1. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  2. Подключение ПЛК 154
    от Alexas111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 22:24
  3. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  4. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40
  5. Когда будет 24В версия ПЛК150 и 154???
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •