Тема: Диспетчеризация котельных через Интернет-просим помощи

  1. #1

    По умолчанию Диспетчеризация котельных через Интернет-просим помощи

    Закупили оборудование ПЛК 110-60, собрали щиты и установили на котельных. В качестве примера использовали http://www.owen.ru/projects/88797031/about , в архиве имеются скриншоты настроек и информации о б установленных ОРС серверах системе мониторинга и т.п.
    В качестве связи между котельными и АДС использовали провайдера связи – который беспроводным способом (узконаправленный Wi-Fi)доставил Интернет на котельные. В качестве роутера обеспечивающего Интернет используется Mikrotik750Up, 1 порт DHCP клиент получает Интернет, на 2 порт через NAT статически раздается на контроллер. Также сам роутер производит поднятие туннеля pptp через Интернет до сервера в АДС. По криншотам пингов туннелей и внешних ip(77.243.254....) видно что связь более чем адекватная. Контроллер OWEN 110-60 прошивка 2.14.0(шла в комплекте) IP 192.168.0.10, роутер 2 порт имеет IP 192.168.0.1, роутер поднимает pptp туннель на адрес 91,204,107,107. Внутренняя сеть 172,16,3,0/24 .на скриншотах видно что связь через туннели есть. Но данных от контроллеров получаем максимум 1 – 2 минуты. Потом даже при наличии туннеля – данных нет. Временно лечится перезапуском операционной системы вместе со всеми службами, временно на 1- 3 минуты. Все версии установленного ПО отображены в скриншотах. Логи работы ОРС серверов , Скады и т.д так же приложены. Опытным путем и чтением форума пришли к пониманию что проблема в ОРС сервере. И протоколе связи. Подскажите как решить проблему стабильности передачи данных от контроллеров к ОРС серверу. Понимаем что идеальной связи не бывает, но нужно что бы время работы системы стремилось к максимально возможному. Читая форум видели аналогичные случаи – там даже по проводам у человека не отображались данные то с одного то со всех сразу контроллеров(http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15133 ) и это не единичный случай.
    По началу мы были рады наличию такой системы. Сейчас все плохо…
    Пока проектов в MAsterScada было 2-3 редко но происходили обрывы связи, при этом Скада рисовала графики иногда отмечая воскл!знаками но данные шли. После того как появились еще проекты система совсем перестала работать. При этом в конфигурации ни чего не менялось. Схема стандартная.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Рекомендую перейти с OPC-сервера Codesys на протокол Modbus-TCPи OPC LecTus http://www.owen.ru/catalog/64467020 .
    Сколько ПЛК будет в системе?
    Напишите мне на почту Ваши контакты, название организации.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

Похожие темы

  1. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  2. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:35
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 16:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •