  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию Загрузочный проект DEFAULT.PRG

    Здравствуйте! Хочу заполнить небольшое, но важное упущение авторов документации rp_plk110.160.pdf. Это касается контроллеров ПЛК 110-60. Если после отладки программы и запуска ее в эксплуатацию, вы хотите повысить отказоустойчивость системы вы должны сделать следующее:

    В настройках целевой платформы поставить галочку Загрузочный проект всегда. UPDATE: Либо командой Онлайн->Создание загрузочного проекта.

    platform.png

    Эта опция сгенерирует файл DEFAULT.PRG и запишет его на флэш-диск контроллера. Теперь, после пропадания питания контроллер издаст длинный звуковой сигнал и загрузит его. И даже если использовать горячий (заводской сброс) DEFAULT.PRG все равно будет загружаться. И вот настал момент (внимание! этого нет в документации!) когда вам нужно обновить программу. Вы делаете изменения, всё как обычно: нажимаете Подключиться нажимаете ДА загрузить изменения, но загрузка стоит на нуле байт и ничего не грузится. Звонок в службу поддержки ОВЕН проблему не решает. Но выход есть! Нужно подключиться и не загружать проект т.е. нажать НЕТ.

    update.png

    Затем открыть ПЛК-Браузер и набрать команду filedelete DEFAULT.PRG после чего сбросить контроллер. При последующем подключении появится окно, что контроллер без программы - теперь можно загрузить обновленную программу. Кстати не забудьте снять галочку Загрузочный проект всегда, если собираетесь не один раз загружать программу.

    Надеюсь, кому нибудь эта инфа сэкономит время
    Последний раз редактировалось s22; 06.08.2013 в 11:36.
    Немного полезной инфы по CodeSys и контроллерам: http://k155tm2.livejournal.com/

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Спасибо!!!

  3. #3

    По умолчанию

    эээ... а зачем такие сложности и такие манипуляции??? ну вообщето галочку можно и не ставить. не проще будет после подключения и старта нажать Онлайн-Создание загрузочного проекта, а то про галочку и забыть мона... а память-то на кол-во циклов не резиновая! в общем - ребята не делайте так никогда!!!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Ну, на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные.

  5. #5

    По умолчанию

    Полезная информация. Частенько можно забыть обновить
    загрузочный проект.Так уж точно не забудешь.

    Заодно некоторая защита от случайного изменения проекта конечными пользователями реализовалась
    попутно.

Похожие темы

  1. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 10:05
  2. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 23:04
  3. Default.prg
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:56
  4. Prg
    от Nyxtovuchok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •