Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ 132, функция отключения ГВС

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 132, функция отключения ГВС

    можно реализовать на ТРМ 132 возможность отключения системы ГВС, если нет давления холодной воды? а с подачей давления автоматический запуск.
    Последний раз редактировалось oookvk; 05.08.2013 в 15:54.

  2. #2

    По умолчанию

    неужто у всех так хорощо с холодной водой, что и о закипании теплообменников думать не надо?
    техподдержка АУ! помогите с даннвм вопросом. сейчас ставим ГВС на пар и вопрос очень актуальный.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Специального режима - отключение ГВС по давлению в приборе нет. Полное закрытие клапан ТРМ132М осуществляет в случае аварии датчика температуры Тгвс. Таким образом, в случае необходимости, можно "обмануть" прибор для того, чтобы он выполнил указанную Вами задачу: использовать датчик-реле давления, который в случае пропадания давления будет своими контактами либо разрывать линию связи датчик-прибор, либо добавлять сопротивление (с помощью резисторов) до аварийного (слишком большое) значения. В результате чего контур перейдет в режим аварии по Тгвс и клапан будет полностью закрыт. Как только на входе прибора появится корректное значение, прибор снова перейдет в режим регулирования.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Специального режима - отключение ГВС по давлению в приборе нет. Полное закрытие клапан ТРМ132М осуществляет в случае аварии датчика температуры Тгвс. Таким образом, в случае необходимости, можно "обмануть" прибор для того, чтобы он выполнил указанную Вами задачу: использовать датчик-реле давления, который в случае пропадания давления будет своими контактами либо разрывать линию связи датчик-прибор, либо добавлять сопротивление (с помощью резисторов) до аварийного (слишком большое) значения. В результате чего контур перейдет в режим аварии по Тгвс и клапан будет полностью закрыт. Как только на входе прибора появится корректное значение, прибор снова перейдет в режим регулирования.
    Спасибо. В ближайшее время попробуем.

Похожие темы

  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. ТРМ 132 и МР1
    от Sirius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 19:43
  3. ТРМ 132, перепрошивка
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:16
  4. ТРМ 151 и функция db
    от Руслан Огурцов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:35