Тема: трм 210

  1. #1

    По умолчанию трм 210

    У меня установлен несколько трм 210 с датчиками давления 4-20ма. Дело в том, что со временем в датчике давления уплывает ноль с 4ма до 2,6 ма. Дальше датчик работает нормально но в диапазоне 2,6-20ма, но при давлении близком к нулю на трм выскакивает ошибка обрыв датчика. Как настроить трм для работы в диапазоне 2,6-20ма. Какой сменить параметр?

  2. #2

    По умолчанию

    Никак, можно только настроить на диапазон 0...20мА, для этого поставьте код типа датчика - "i 0.20"

  3. #3

    По умолчанию

    А если изменить параметр (in-L нижняя граница диапазона измерения -1999... 9999) на минусовое значение, поможет мне решить мою проблему или нет?
    Сам сейчас попробовать это не могу, установки круглосуточно работают.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    У меня установлен несколько трм 210 с датчиками давления 4-20ма. Дело в том, что со временем в датчике давления уплывает ноль с 4ма до 2,6 ма. Дальше датчик работает нормально но в диапазоне 2,6-20ма, но при давлении близком к нулю на трм выскакивает ошибка обрыв датчика. Как настроить трм для работы в диапазоне 2,6-20ма. Какой сменить параметр?
    По-моему, работать на неисправном датчике, подстраивая под него ТРМ - ненормально и чревато неприятными последствиями.
    Лучше всё-таки остановить оборудование и сменить датчик, чем работать на неисправном датчике(неизвестно, что с ним будет через минуту, час и.т.п.) и надеяться "дотянуть" до конца производственного цикла .
    Последний раз редактировалось kolyan; 08.08.2013 в 20:25.

Похожие темы

  1. ТРМ 210
    от Леонид Василенко в разделе Разработки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 16:55
  2. СП270 и ТРМ 210
    от kanadchikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 17:24
  3. ModBus и ТРМ 210
    от Леонид в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 11:24
  4. трм 210
    от sevastianovd в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 06:04
  5. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •