    При тестировании ПР114 обнаружились следующие проблемы:
    1) При питании ПР от 24 в, ОЛ 1.7 б 51 не видит его, а при питании от 220 в, всё нормально.
    2) При работе с сетевыми переменными, переменные типа INT объявляются в таблице адресов как FLOAT, накладываясь друг на друга.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Баг.JPG 
Просмотров:	386 
Размер:	75.0 Кб 
ID:	9492  
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.08.2013 в 08:14.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию Документация

    В РЭ на ПР114, адреса дискретных выходов с 5 по 8, не описаны совсем. Зато есть описание дискретных выходов 9-12, которых нет в ПР114
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    В РЭ на ПР114, адреса дискретных выходов с 5 по 8, не описаны совсем. Зато есть описание дискретных выходов 9-12, которых нет в ПР114
    Это опечатка. 9,10,11,12 это 5,6,7,8 соответственно.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Это опечатка. 9,10,11,12 это 5,6,7,8 соответственно.
    Так адреса тоже не соответствуют, если задаю адреса из таблицы, то пропадает связь.

  5. #5

    По умолчанию

    С адресами действительно проблема. Пока работают как аналоговые. Т.е. по битам опросить состояние выходов 5-8 не удастся. Узнать состояние выхода можно функцией 03 (10000 - есть выходн сигнал, 00000 - нет)

    ...2) При работе с сетевыми переменными, переменные типа INT объявляются в таблице адресов как FLOAT, накладываясь друг на друга.
    Опишите порядок своих действий, который привел к такому результату.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 05.08.2013 в 15:53.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    С адресами действительно проблема. Пока работают как аналоговые. Т.е. по битам опросить состояние выходов 5-8 не удастся. Узнать состояние выхода можно функцией 03 (10000 - есть выходн сигнал, 00000 - нет)


    Опишите порядок своих действий, который привел к такому результату.
    При открытой таблице с адресами, пытался редактировать адреса сетевых переменных, что бы выровнять по регистрам для ИП320. Раньше по адресу 300 была переменная FLOAT, 302 INT, потом 303 опять FLOAT. Я решил, что нужно как в ПЛК упорядочить адресацию переменных.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 05.08.2013 в 17:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Проделал тоже самое, проблему подтверждаю. Будем исправлять.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Проделал тоже самое, проблему подтверждаю. Будем исправлять.
    Каковы успехи в устранении выявленных проблем?

  9. #9

    По умолчанию

    Василий, как только появятся результаты мы обязательно об этом расскажем.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 17.10.2013 в 10:38.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Василий, как только появятся результаты ОВЕН обязательно об этом расскажет.
    Снова подниму эту тему, Каковы успехи в устранении выявленных проблем?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. ПР114 Clock проблема
    от Kris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 18:39
  3. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  4. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:40
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 18:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •