Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Подскажите новичку

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Из сказанного выше я понял спасение только modbus. По owen я выставил везде минимум, poling time 25ms вр фильтрации
    в модулях=0.ООчень жаль,что плк овен такой медленный.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    ПЛК не медленный. Нужно уметь правильно выбирать протоколы передачи данных в разных ситуациях. Думаю следует делать выводы имея какой-либо опыт за плечами, а не по первому неудачному опыту.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    (Я не мастер я только учусь). Amko Большое ВАМ спасибо.ВЫ очень четко все объяснили.Опыта еще большо нет. делал проекты без модулей расширения на плк,отсюда и вопросы.
    И еще,как создать подпрограммы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Пример вызова различных POU на различных языках - http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...les/11_POU.zip
    А вообще, вам сюда: http://www.owen.ru/catalog/13257808

  5. #15

    По умолчанию

    Люди добрые, тут ранее один пользователь задавал вопрос и не получил ни одного ответа.
    К сожалению, меня сейчас одолевает тот же вопрос.

    Имеем в наличии модуль вывода МУ110-224.8И, два привода регулировочных клапанов с управлением 4-20мА. Модуль МУ110 запитываем постоянкой 24В от 1го источника напряжения, приводы клапанов запитываем постоянкой 24В от 2го источника напряжения.

    Вопрос 1: От какого источника можно запитать выхода модуля МУ110 - который питает сам модуль или который питает привода.
    Вопрос 2: Он в принципе вытекает из первого. Можно ли все выходы модуля МУ110 питать от одного источника напряжения.
    Вопрос 3: Можно ли всю описанную выше систему запитать от одного источника напряжения 24В.

    Помогите разобраться. Набираюсь опыта в этих делах.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Зачем плодить БП.Если соответствуют по напряжению и по мощности то применяйте.

  7. #17

    По умолчанию

    Я и сам такого мнения. Но все интересно, если есть 2 источника. От одного запитан МУ110, от другого - привода.
    То от какого из них правильно будет запитать выходы МУ110, которые управляют приводами?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Нет разницы,запитывайте от приводного,важно что бы цепи управления не лежали рядом с силовыми.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подскажите новичку: ОРС сервер +LabView
    от wilzon в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 15:25
  2. Помогите новичку
    от mixa kuban в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 20:32
  3. подскажите новичку!
    от Андрей Макаров в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:26
  4. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50
  5. Помогите новичку
    от Faraon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 11:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •