Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002

  1. #1

    Question Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002

    Согласно документации для Modbus RTU ТРМ201 использует 2 стоп бита вместо одного что очень странно. И количество стоп бит нельзя задать с помощью кнопок на панели. Однако, если в нем включить modbus, то до этой настройки можно добраться через регистр 0x107. В этом регистре записана 1, что согласно документации означает 2 стоп бита. При попытке записи в этот регистр нуля прибор его заменяет на 1, т.е. изменить количество стоп бит не удается.
    При опросе с помощью Lectus по протоколу modbus rtu ТРМ201 как то все равно сколько используется стоп бит 1 или 2, что тоже довольно странно.
    Собственно наверное не было бы никаких проблем, если бы в сети были бы только одни ТРМ201. Но в сети присутствуют и другие приборы, у которых используется стандартный формат передачи для modbus rtu - 8N1.

    1)Собственно возникает вопрос можно ли задать количество стоп бит равное 1 для протокола modbus rtu в ТРМ201? И если да то как?
    2)Если оставить 2 стоп бита то не будет ли ТРМ201 конфликтовать с другими устройствами в сети у которых используется стандартный формат 8N1?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1) Задать 1 стоп бит нельзя. 2 стоп бита жестко задано. Так реализован протокол Modbus RTU на этом приборе.
    2) Конфликтовать будет, настройки сети должны быть одинаковыми.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    2)Если оставить 2 стоп бита то не будет ли ТРМ201 конфликтовать с другими устройствами в сети у которых используется стандартный формат 8N1?
    проблем не должно возникнуть, мастер в сети один и это не тот случай, когда вместо обращения к другим, трм202 начнет "пакостить". Я правда на ПК выводил информацию от приборов с 1стоп-битом но и трмка читалась, хотя для сдачи объекта я все же перевел все приборы на 2 стопбита, возможность такая была

  4. #4

    По умолчанию

    У меня возникали. Поэтому лучше все-таки использовать одинаковые настройки...

  5. #5

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы.

    Эх вроде все приборы поддерживают modbus, но у одних поддерживается только протокол modbus ascii, у других только modbus rtu- без возможности менять формат, у третьих почему то доступны только нестандартные форматы без возможности выбрать стандартный вида 8N1 для rtu или 7E1 для ascii. Плюс еще заметил что ТРМ201 как то совсем не дружит с частотниками innovert IMD когда их объединяешь в сеть - ТРМ201 начинает отвечать лишь на каждый 18- 20 запрос. Зато вроде хорошо себя чувствует с модулями seneca для термопар типа Z-4TC.

  6. #6

    По умолчанию

    У нас так не во всех приборах. Например в ТРМ138 есть возможность выбирать любые сетевые настройки для протокола Modbus RTU или Modbus ASCII.

  7. #7

    По умолчанию

    Пантелеев Дмитрий напишите, пожалуйста, подробнее, какие проблемы возникают при опросе трм201 и 202 с настройками 8N1, и с чем связано ограничение на 8N2.

  8. #8

    По умолчанию

    Проблемы в потере данных при ответе. Ограничение связано заводскими настройками прибора. И поменять их нельзя.

  9. #9

    По умолчанию

    Про потерю данных понятно. А насчёт заводских настроек, я и имел в виду почему 8N2 строго задано и не реализован механизм изменения данных параметров. Можно ли это будет реализовать в будущих прошивках?

Похожие темы

  1. в OPC сервере RS485 нет версии ТРМ201 v03.0002
    от isaev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:21
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 09:03
  3. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06
  4. OPC драйвер для ТРМ200 v03.0002
    от Sergo в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 16:12
  5. не настраивается ОРС для ТРМ200 с MODBUS v03.0002
    от Sergo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:26

Ваши права