Тема: ПЛК100 + Weintek MT8150X

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию ПЛК100 + Weintek MT8150X

    Добрый день, уже пару дней бьюсь об стенку непонимания между панелью Weintek МТ8150Х и ОВЕН ПЛК100-24.к-м , никак не удается их подружить. Для RS232 перепробовал и Modbus RTU, и RTU (zero-based) - результата ноль. Мануалы перерыл, форум тоже - брал различные примеры и изменял под свои параметры панели и плк - все без толку. Панель просто не видит сам контроллер.

    з.ы. Modbus TCP работает в режиме эмуляции онлайн на пк прекрасно, как только переключаю контроллер на саму панель - плк как-будто и не было никогда, Ethernet не реагирует на внешние раздражители

    з.з.ы. Тему осваиваю всего неделю, возможно что-то упустил
    Последний раз редактировалось Сергей Сподрин; 01.08.2013 в 15:32.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Вы-бы конфигурации выложили,а так трудно что-то сказать я пока панель заказывали делал проект по TCP (эмуляция),потом пришла панель 6170 там нет Ethernet переключил наV.2.20,MODBAS_RTU.si и больше не чего не делал, вообще панель вяжеться без проблем

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Собственно, вот. На последнем скрине сделал кнопку, при эмуляции на ПК через Modbus TCP по этому адресу она обращалась к контроллеру и запускала соответствующий вход.
    1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Тут вроде всё правильно,посмотрите распайку кабелей и не перепутали COM-порт на панели и контроллере и попробуйте связаться по RS-485.У вас в конфигурации выставлен обычный порт RS-232
    Последний раз редактировалось жекон; 01.08.2013 в 17:26.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Вроде распайка нормальная, по схемам. Плюс попробовали распайку для подключения панелей по схеме RJ12 -> DB-9F через порт Debug-rs232...
    з.ы. Тем не менее интересует почему Ethernet порт не отвечает, хотя протокол под него отлично пашет в эмуляции.
    з.з.ы RS-485 завтра попробуем слепить
    Последний раз редактировалось Сергей Сподрин; 01.08.2013 в 17:39.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Не знаю про Ethernet у меня его на панели просто нет,как вариант может выставить в настройки панели( не ПЛК) IP и порт,хотя вы наверное это и без меня сделали.Эмуляция есть эмуляция у меня она через COM у меня не захотела работать,а через Ethernet пожалуйста.
    Последний раз редактировалось жекон; 01.08.2013 в 18:10.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Да все выставлено ещё в первый день работы)

  8. #8

    По умолчанию

    По поводу Ethernet - уВас же на экране конфигурации связи как в CoDeSys, так и в Easy Builder стоит RS232!
    Второй момент - как соединяете контроллер и панель - через хаб, напрямую? Если напрямую попробуйте кросс-кабель, так-как устройства оба довольно тупые и сами не могут переключить линии приема/передачи, как современные сетевые карты. Также правильно настройте IP адреса из одного сегмента.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    То что на скрине там стоит спецом под rs232 потому что это интересовало больше всего. Насчет конфига под ethernet - в плк уже modbus tcp стоит если присмотреться к 1 скрину, а в билдере в конфигурации я создал профили под tcp, rtu, rtu (zero-based), и просто их переключаю по мере необходимости. Также просто оставлял по 1 профилю.
    Сейчас проверили по rs485-2w - ситуация та же самая, разве что время отклика до сообщения PLC No response увеличилось и стал индикатор сети мигать на панельке.
    Плк и панель напрямую вешаем. Сейчас попробуем кроссом тогда

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    пробуйте через rs485. там сложнее ошибиться. должно работать, нет у плк овен проблем со связью с этой панелью.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  4. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:36
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •