Тема: Подключение аллюминиевого провода к автомату

  1. #1

    По умолчанию Подключение аллюминиевого провода к автомату

    Нужно на вводе в квартиру поставить автомат 16А, но проводка аллюминиевая. Купил ABB, но у него
    клеммы чисто медные и насчёт этого думаю поспешил. Посоветуйте нормальные автоматы с контактами, чтобы смело в них зажать алюминиевый провод. Кажеться есть с нейтральным для алюминия покрытием. И если контакты латунь, то тоже не рекомендуется в них алюминий зажимать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Тут два аспекта.
    1) Гальваническая пара - если помещение, где стоит автомат, сухое то можно особо и не заморачиваться.
    2) Отсутствие у алюминия упругости при тепловой деформации. Тут могли бы выручить пружинные зажимы а-ля Wago.
    Сечение у алюминиевого провода какое?
    Вполне может быть, что Вам стоит использовать кусочки медного провода, а на алюминий перейти через Wago с гидрофобной смазкой.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тут два аспекта.
    1) Гальваническая пара - если помещение, где стоит автомат, сухое то можно особо и не заморачиваться.
    2) Отсутствие у алюминия упругости при тепловой деформации. Тут могли бы выручить пружинные зажимы а-ля Wago.
    Сечение у алюминиевого провода какое?
    Вполне может быть, что Вам стоит использовать кусочки медного провода, а на алюминий перейти через Wago с гидрофобной смазкой.
    В таком случае уже надёжнее соединение через болт с гайкой на 5 или 6, чем Wago. Помещение сухое. Провод 2,5.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Клеммник дин реечный или "колхозный" от ИЭК обзывается ЗВИ.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Болт с гайкой и промежуточной шайбой ещё как-то можно оснастить пружинной шайбой (гровером, а лучше звездчатой или тарельчатой пружинной шайбой), а вот клеммник нужен опять-таки с пружинными зажимами.
    Циклически следующие нагрев и остывание алюминиевого провода под жестким винтовым зажимом ведут к неупругой деформации алюминиевого проводника. Остывая провод не возвращается к прежней форме, а из круглого постепенно превращается в провод овального сечения.

    Контакт ослабевает, при протекании тока нагрузки нагревается сильнее, деформируется сильнее, а при остывании ещё более ослабевает. Причинно-следственный круг замкнулся.
    По этой же причине на алюминиевых жилах силовых кабелей начинают болтаться некогда плотно обжатые медные кабельные наконечники.
    Медь же при температурной деформации сохраняет упругость, и при остывании возвращает свою форму.

    Пружинный зажим Wago способен отследить изменение геометрии алюминиевого проводника. На 2,5 кв.мм это стандартный зажим.

    Поэтому-то от алюминия и отказались в жилищном строительстве.
    Некому уже контакты подтягивать. Контактов стало слишком много из-за нашей возросшей энерговооруженности.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 31.07.2013 в 22:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тут могли бы выручить пружинные зажимы а-ля Wago.
    Вот именно ваго - самое оно. Продается в любом магазине по 3 рубля! Имею в виду те, которые вешаются на провода, для ЖКХ предназначенные.

  7. #7

    По умолчанию

    Чего тут морочится, провод 2,5 сраных квадрата. Складывается пополам зачищенная часть и прекрасно зажимается в клемму АВВшного автомата(в плоскость пополам). Ревизионно через месяц подтянуть и все. Там что, на этих 2,5 мм2 нагрузка прям такая здоровая? А на вагах(отличнейшие зажимы) можно, но... короче "скрипач не нужен" (с) Кин-Дза-Дза.

  8. #8

    По умолчанию

    Как-бы, если у автомата клеммы чистая медь (в чем бооольшие сомнения), то получается хорошая гальваническая пара - отгнивает за пол года, проверено. Клеммы ваго, для ЖКХ - копеечные. Типа таких - всего 8 руб. http://www.amperkin.ru/korobki-klemm...-wago/773_304/

  9. #9

    По умолчанию

    При нормальной постановке ничего не сгнивает годами и десятилениями. Гальваническая пара играет роль только на самом первом этапе, далее она совершенно ни при чем, алюминий пассивируется, в присутствии меди, еще активнее, чем обычно. Причина в большом сопротивлении оксидного слоя на алюминии и завышенной мощности нагрузки, отсюда - в площади и плотности контакта. Если они достаточны, то есть плотность тока мала, нагрева контакта нет, явления, описанного Ryzhij нет, все будет нормально стоять - в пределах разумных условий работы, естественно. Если нет - перегрев и выгорание алюминия раковинами (язвами), процесс с положительной обратной связью. Именно он является причиной появления устойчивого мифа нерадивых электриков. Самое смешное, что оцинкованные болты они довольно часто используют, поскольку черные ржавеют. Практически наблюдал сорокалетнюю скрутку в помещении и двадцатилетнюю скрутку (накрутку) на улице. Ни разу не наблюдал отваливания хорошо присоединенного провода. Многократно - отгорание небрежного соединения.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    При нормальной постановке ничего не сгнивает годами и десятилениями. Гальваническая пара играет роль только на самом первом этапе, далее она совершенно ни при чем, алюминий пассивируется, в присутствии меди, еще активнее, чем обычно. Причина в большом сопротивлении оксидного слоя на алюминии и завышенной мощности нагрузки, отсюда - в площади и плотности контакта. Если они достаточны, то есть плотность тока мала, нагрева контакта нет, явления, описанного Ryzhij нет, все будет нормально стоять - в пределах разумных условий работы, естественно. Если нет - перегрев и выгорание алюминия раковинами (язвами), процесс с положительной обратной связью. Именно он является причиной появления устойчивого мифа нерадивых электриков. Самое смешное, что оцинкованные болты они довольно часто используют, поскольку черные ржавеют. Практически наблюдал сорокалетнюю скрутку в помещении и двадцатилетнюю скрутку (накрутку) на улице. Ни разу не наблюдал отваливания хорошо присоединенного провода. Многократно - отгорание небрежного соединения.
    Что за бред !!!!
    Физическое явление - гальваническая пара медь-аллюминий есть , а последствий нет ????
    Вы , случайно не с АВТОВАЗА??????????????????
    Там , по ходу так - же размышляют ( типа думают или рассчитывают).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 15:24
  2. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •