Тоже видел подобное сообщение. Предположу, что оно связано с библиотекой CmpTargetVisu и отсутствием возможности получения координат курсора в переменные программы. В любом случае, никаких проблем из-за этого быть не должно.
Помогите соединить СПК(мастер) и ПЛК по 232 порту. Они вроде видят друг друга, а считать ни REAL ни BOOL не могу, всё по нулям. Кто может выложите не большой пример.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2015 в 06:51.
Кабель КС2, СПК110, ПЛК160. Основной алгоритм в ПЛК160(слейв) соответственно в КДС2, а СПК110(мастер) только как панель в КДС3.5. Обмен по RS232 порту, ModBus.
Раньше была подключена к ПЛК160 буржуйская панель, надо перейти на отечественного производителя. В ПЛК регистры по обмену панель-плк уже прописаны, пытаюсь их считать, и никак.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2015 в 07:23.
В проекте СПК переменные IN_A_1, IN_A_2, IN_A_3- j - объявлены как REAL и заведены прямо на считываемый регистр.
В CDS3 REAL напрямую из регистров не считывается , его надо получить преобразованием двух регистров типа WORD в REAL. На форуме выложено много проектов, в которых показано, как получить переменные типа REAL в СПК
Кто ни будь пробовал вообще использовать СПК только как панель оператора?
У меня вот, что получилось: смотри вложение
Но, что то не нравится это мне.