Страница 35 из 99 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

  1. #341
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Проскакивало в тим числе и от меня. Там речь была только о МУ110-8И и МВУ-8И. Это проблема исключительно модулей а не СПК.
    Попробуйте отключать по одному модулю, чтоб локализовать проблему. А еще лучше посмотреть терминалом в каком месте затык происходит.
    Вот МУ110-8И так и не смогли заставить работать вместе с остальными модулями.
    Посадили на отдельный интерфейс - и нормально работает.

    Причем используем лишь первые 3 выхода.

    P.S.
    С МВУ8 (правда релейные выхода) на СПК105 проблем нет. Работает устойчиво и стабильно.

  2. #342
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Добрый день, при запуске и загрузке СПК возникает такая ошибка, что мне делать???
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (30.4 Кб, Просмотров: 86)

  3. #343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый день, при запуске и загрузке СПК возникает такая ошибка, что мне делать???
    Об этом уже ни раз говорили. Ошибка возникает, когда в CODESYS открыто более одной визуализации.

    Алгоритм:
    1. Перегрузить СПК
    2. В проекте закрыть все редакторы
    3. Очистить все
    4. Генерировать код
    5. Загрузить программу

  4. #344

    По умолчанию

    Выложите пожалуста пример конфигурирования МДВВ и подключения к СПК1ххх по протоколу ModBus

  5. #345
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Кубинка МО
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Видео примеры "Овен" наверно записывал для себя, а не для пользователей, потому-что понять что-либо из них весьма затруднительно. Должно быть голосовое пояснение с подробными комментариями происходящего на видео. Ведь по-моему разумению видео предназначено для широкого круга пользователей продукции "Овен". Я, четыре часа пытался понять как подключить модуль МК110-8Д.4Р но так и не смог разобраться в огромном количестве инструкций и видео, преследует такое чувство что собираешь огромный пазл с разбросанными по "углам" элементами, и это по моему является главным недостатком всех контроллеров выпускаемых "Овен". Возможно я не так умен как господа модераторы, но все же хотелось более доступной к пониманию информации.

  6. #346
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворона Посмотреть сообщение
    Видео примеры "Овен" наверно записывал для себя, а не для пользователей, потому-что понять что-либо из них весьма затруднительно. Должно быть голосовое пояснение с подробными комментариями происходящего на видео. Ведь по-моему разумению видео предназначено для широкого круга пользователей продукции "Овен". Я, четыре часа пытался понять как подключить модуль МК110-8Д.4Р но так и не смог разобраться в огромном количестве инструкций и видео, преследует такое чувство что собираешь огромный пазл с разбросанными по "углам" элементами, и это по моему является главным недостатком всех контроллеров выпускаемых "Овен". Возможно я не так умен как господа модераторы, но все же хотелось более доступной к пониманию информации.
    Среда разработки от немцев, протокол модбас тот вообще считается свободным ни кому непринадлежащим и появился раньше чем овен

    Часто в инструкциях встречаются слова: к устройству допускаются люди прошедшие подготовку, видимо Вы еще не готовы овладеть способностями по работе с парочкой регистров)))
    Для таких как Вы специально выпускается дорогущие образцы где думать не надо от других производителей

  7. #347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergsag Посмотреть сообщение
    Выложите пожалуста пример конфигурирования МДВВ и подключения к СПК1ххх по протоколу ModBus
    Цитата Сообщение от Ворона Посмотреть сообщение
    Видео примеры "Овен" наверно записывал для себя, а не для пользователей, потому-что понять что-либо из них весьма затруднительно. Должно быть голосовое пояснение с подробными комментариями происходящего на видео. Ведь по-моему разумению видео предназначено для широкого круга пользователей продукции "Овен". Я, четыре часа пытался понять как подключить модуль МК110-8Д.4Р но так и не смог разобраться в огромном количестве инструкций и видео, преследует такое чувство что собираешь огромный пазл с разбросанными по "углам" элементами, и это по моему является главным недостатком всех контроллеров выпускаемых "Овен". Возможно я не так умен как господа модераторы, но все же хотелось более доступной к пониманию информации.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Среда разработки от немцев, протокол модбас тот вообще считается свободным ни кому непринадлежащим и появился раньше чем овен

    Часто в инструкциях встречаются слова: к устройству допускаются люди прошедшие подготовку, видимо Вы еще не готовы овладеть способностями по работе с парочкой регистров)))
    Для таких как Вы специально выпускается дорогущие образцы где думать не надо от других производителей

    Господа, все мы люди с высшим образованием, давайте вести конструктивный диалог и попробуем понять, где не вышел "каменный цветок".

    Для начала рекомендую ознакомиться с инструкцией в шапке темы. Если на ПК установлен adobe flash и adobe reader, то там можно даже посмотреть видео.
    Во вторых, в этой же теме есть видео, где по шагам показано как и что добавляется и как где и что надо настроить для некоторых модулей.
    Если и это не понятно и если вы просмотрели указанные материалы, то тогда у Вас должны были появиться конкретные вопросы.

    Для сведения, протокол Modbus как в приборах компании ОВЕН, так и в среде CODESYS используется стандартный.
    Регистры и номера функций, которые надо использовать прописаны в руководствах на приборы.

    Есть особенности при работе с некоторыми модулями, заключаются они в том, что нельзя из некоторых модулей считать все регистры в одном канале.
    Связано это с тем, что раньше у нас не было контроллеров с CODESYS 3.х, а контроллеры работающие под версией 2.х не имели групповых запросов.

    В связи с этим нами сейчас предпринимаются следующие шаги:
    1. Мы готовим инструкции как настроить конкретный модуль с готовым примером, примеры будут сделаны практически на все модули серии MX110
    2. В обозримом будущем мы сделаем шаблоны модулей, которые будут предустанавливаться в CODESYS и пользователю не придется ломать голову с настройкой.

    К сожалению, пока ни пункт 1, ни пункт 2 не готовы, поэтому жду ваших вопросов.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.07.2014 в 22:48.

  8. #348

    По умолчанию

    Я прошил последней прошивкой СПК установил CODESYSV35SP4Patch4 и с помощью библиотеки OWEN_MDVV легко установилась связь с МДВВ .
    Но хочется освоить ModBus чтоб можно подключать другие устройства к СПК и лудший пример ето пример програмы и видеролик .
    Програмисту все понятно и он упускает в иструкции некоторые тонкости, а например у електрика немного другое мышление и на перебор
    разных версий и вариатов насройки уходит куча времени.
    Ваши шаги ето харошее решение.
    Последний раз редактировалось Sergsag; 16.07.2014 в 00:36.

  9. #349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergsag Посмотреть сообщение
    Я прошил последней прошивкой СПК установил CODESYSV35SP4Patch4 и с помощью библиотеки OWEN_MDVV легко установилась связь с МДВВ .
    Но хочется освоить ModBus чтоб можно подключать другие устройства к СПК и лудший пример ето пример програмы и видеролик .
    Програмисту все понятно и он упускает в иструкции некоторые тонкости, а например у електрика немного другое мышление и на перебор
    разных версий и вариатов насройки уходит куча времени.
    Ваши шаги ето харошее решение.
    С февраля месяца мы потратили все силы и ресурсы на подготовку качественной прошивки для СПК.
    В ближайшие дни мы ее поставим в серийное производство и будем нарабатывать материалы для сайта/форума и диска, который идет в комплекте.

    Соглашусь, с документацией на CODESYS 3 у нас далеко не идеал. Но мы это исправим.

  10. #350

    По умолчанию

    ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf

    В данном описании сказано, что конфигурация Modbus Slave TCP содержит свойства, из них:

    Регистры временного хранения: Число регистров, доступных только для чтения функцией 04
    Входные регистры: Число регистров, доступных для чтения функцией 03 и записи функцией 16

    Регистры временного хранения действительно читаются по Modbus-функции 04.
    Однако они же и пишутся по функции 16, но тут же обнуляются почему-то.
    А вот входные не читаются и не пишутся по функциям 03 и 16 соответственно.
    Проверено на Owen SPK207 03.CS.WEB Тип: 4096 ID: 1628 0002 Версия: 3.5.3.40 Номер модели: 013
    с помощью Lectus'а ver/ 3.9

Страница 35 из 99 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •