Страница 95 из 99 ПерваяПервая ... 45859394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

  1. #941

    По умолчанию

    По вопросу Связь ПЛК110 с виртуальным контроллером CoDeSys 3.5.
    Спасибо.
    Связал. С виртуальным контроллером работает без вопросов.
    При загрузке проекта в СПК105 периодически прерывается связь - появляется сообщение "Шина не запущена ...", светодиод на панели периодически погасает.
    Перепроверил настройки. Причин не нашел.
    Подскажите, пожалуйста, где новички в похожих ситуациях ошибаются?

  2. #942
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Если используется версия Modbus Master 3.5.7.0 - то при возникновении любой ошибки обмен будет остановлен.

    Следует использовать версию компонента 3.5.5.0 и ставить галочку Автоподключение.

  3. #943

    По умолчанию

    Используется Modbus Master 3.5.5.0. Стоит галочка Автоподключение.

  4. #944

  5. #945

    По умолчанию

    Да, восстанавливается. Затем снова обрывается и снова восстанавливается. Периодичность, если судить по светодиоду на панели, не соблюдается.

  6. #946
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от enyuzer Посмотреть сообщение
    Да, восстанавливается. Затем снова обрывается и снова восстанавливается. Периодичность, если судить по светодиоду на панели, не соблюдается.
    Тогда, вероятно, у вас проблема с опрашиваемым устройством или линией связи.

  7. #947

    По умолчанию

    С одним каналом обмена на запись регистра в ПЛК связь не рвется.

  8. #948
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от enyuzer Посмотреть сообщение
    С одним каналом обмена на запись регистра в ПЛК связь не рвется.
    Тогда проблема может быть в неверно настроенных остальных канала обмена.
    Какой код ошибки? (см. СПК. Modbus (1.1), п. 4.5, переменная byModbusError)

  9. #949
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    UPD. Нашел нужный документ в другой теме. Извините (:

    [S]В документе ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf не нашел информации, где можно найти регистры статуса обмета или кода ошибки шины данных. Подскажите, пожалуйста.[/S]
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 31.01.2018 в 15:31.

  10. #950
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    В документе ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf не нашел информации, где можно найти регистры статуса обмета или кода ошибки шины данных. Подскажите, пожалуйста.
    СПК. Modbus - это другой документ. Ссылка в подписи. п. 4.5.

Страница 95 из 99 ПерваяПервая ... 45859394959697 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •