Страница 29 из 99 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

  1. #281
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Здравствуйте, а у кого есть документация, где отображены примеры программирования на СПК, что-то вроде мануала по CODESYS3 ??

  2. #282

    По умолчанию

    В дереве менеджера визуализации не отображается объект "Regulator". Пробовал в правом окне принудительно ставить галочку напротив него, результат тот же. Как его можно активировать для отображения?
    Скриншот (25.04.2014 12-17-48).jpg

  3. #283

    По умолчанию

    1. Убедитесь, что элемент не исключен из компиляции Исключить из компиляции.jpg

    2. Попробуйте сделать экспорт данного элемента, затем удалить его, затем импортировать обратно.

  4. #284

    По умолчанию

    Application -> Добавить объект -> Визуализия ->Regulator программа пишет что такой объект существует, но его нет в дереве и его свойствами нельзя управлять. Делаю так -> Добавить объект -> Визуализия ->Visualization. Добавляется в дерево объект со стандартным названием Visualization, переименовываю его в Regulator. Галочка по умолчанию наприотв названия Regulator сама добавляется, появляется управление его свойствами. В свойствах элемент не исключен из компиляции. Но при удалении этого элемента в "Менеджере визуализации" так и остается его название, просто сама убирается галочка.
    Если же добавленный объект не переименовывать, а оставить его название Visualization. Все корректно удаляется. И остальные тоже.
    Делал экспорт этого элемента другого проекта тоже
    А добавлен был этот объект просто другим способом - через меню(на скриншоте). При добавлении нового элемента через дерево проекта, свойства ему присваиваются [Device: Plc Logic: Application]), а через меню - нет(просто пусто показывает при наведении мышкой на вкладку). Это конечно не принципиально, просто хотел разобраться и не может ли это повлиять на работу проекта?
    Menu.PNG
    и при запуске проекта появляется сообщение Regulator.PNG
    Последний раз редактировалось dr_alf; 25.04.2014 в 16:23.

  5. #285

    По умолчанию

    Добрый день!
    Целый день просидел с решением проблемы связи СПК 105 по RS485 и все по тому, что в инструкции к СПК1XX http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1590.pdf на стр.75 табл.Г1 не верно указан номер порта контроллера для СodeSys. В инструкции указан порт 3 - по факту 2. Исправьте пожалуйста и добавьте в FAQ!!!

  6. #286

    По умолчанию

    Спасибо за информацию, исправим.

  7. #287

    По умолчанию

    Можно ли реализовать параллельное управление модулями ввода-вывода одного объекта с двух контроллеров? Например один будет СПК-110, а другой установлен удаленно - СПК-107. Чтобы оператору не возвращаться к первому. Программа будет на первом и на втором одинаковая. Возможны ли конфликты с адресами модулей ввода-вывода?
    Последний раз редактировалось dr_alf; 06.05.2014 в 11:19.

  8. #288

    По умолчанию

    В шине Modbus может быть только один мастер.
    Для данной задачи вам подойдет СПК207 с поддержкой WEB визуализации.
    Любое устройство с поддержкой HTML5(Планшет, смартфон, ПК) включенное в ethernet сеть с СПК, может открыть визуализацию СПК у себя в WEB браузере с возможностью управления.

  9. #289

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_alf Посмотреть сообщение
    Можно ли реализовать параллельное управление модулями ввода-вывода одного объекта с двух контроллеров? Например один будет СПК-110, а другой установлен удаленно - СПК-107. Чтобы оператору не возвращаться к первому. Программа будет на первом и на втором одинаковая. Возможны ли конфликты с адресами модулей ввода-вывода?
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    В шине Modbus может быть только один мастер.
    Для данной задачи вам подойдет СПК207 с поддержкой WEB визуализации.
    Любое устройство с поддержкой HTML5(Планшет, смартфон, ПК) включенное в ethernet сеть с СПК, может открыть визуализацию СПК у себя в WEB браузере с возможностью управления.
    Либо СПК110 управляющий - основной контроллер. По второму RS485 к нему подключается СПК107 и также передает на СПК110 управляющие сигналы.
    Немного замудреный алгоритм надо написать - но по сути сложного ни чего тут нет.

  10. #290

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответы. СПК-110 уже приобрели, скорее всего буду думать об интеграции СПК-107 в систему.

Страница 29 из 99 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •