  1. #211

    По умолчанию

    В руководстве в скобочках приписка, индексация (по адресам) по всей видимости это и означает: изменяя адрес получаем значение нужного канала.

  2. #212
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Как так? Вложение 12304
    Спасибо за картинку. Только установил CDS3, вот осваиваю. Пока везде только +, а с кнопкой -. Вроде простая и нужная вещь, а ее нет.
    B.png

    В общем, в программе не корректно отображаются свойства кнопки. Что в этом случае делать?

    Drahtor, а у Вас версия CDS3 какая?

  3. #213

    По умолчанию

    В общем, в программе не корректно отображаются свойства кнопки. Что в этом случае делать?

    Drahtor, а у Вас версия CDS3 какая?[/QUOTE]
    Даже не знаю, может более опытные форумчане помогут.
    У меня SP3 Patch5. установил как-то SP4, так у меня программа написанная в SP3, в SP4 так и не скомпилировалась, как я не пытался.
    Что касается кнопок, как вы делаете кнопку без фиксации: чтоб бит взвелся и сразу сбросился? Я в Inputconfig присваиваю значение переключить переменную и "MoseDown", и "MouseUp". М

  4. #214
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Что касается кнопок, как вы делаете кнопку без фиксации: чтоб бит взвелся и сразу сбросился? Я в Inputconfig присваиваю значение переключить переменную и "MoseDown", и "MouseUp". М
    "Без фиксации" означает, что когда нажата кнопка, тогда бит установлен, отжата - сброшен. Если это имеется ввиду, то сюда -> Inputconfiguration -> Нажать -> Переменная. Если нужна инверсия (при нажатии 0, а в отжатом состоянии 1), то ставим отметку в Переключить на FALSE. Для организации единичного импульса в программе (CDS2) использовал F- или R- триггеры.
    В CDS3 функционал расширен, всех особенностей еще не изучил...

  5. #215
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    B.png

    В общем, в программе не корректно отображаются свойства кнопки. Что в этом случае делать?
    Просто поставить птичку в "Expert" на закладке "Свойства". Тогда все свойства элемента отображаются. Хотя при первом запуске расширенный режим был выбран.

  6. #216

    По умолчанию

    При работе в кодесисе с СПК207 периодически отваливается соединение, при повторном сканировании сети устройств не определяется, лечится выключением включением, хотелось бы знать из-за чего, будет неприятно если потом в работе устройство будет теряться в сети.

  7. #217

    По умолчанию

    Нужно получить данные датчика температуры с первого входа MВ110-224.8А по RS 485 и отобразить их на СПК110. В заданной переменной соотнесенной к
    соответствующему входу показывает значение 0. Связь на обоих приборах идет, светодиоды моргают. В программе конфигураторе показывает значение
    температуры. Укажите что еще можно сделать.
    Снимок1.PNGСнимок2.PNGСнимок3.PNGСнимок4.PNG

  8. #218

    По умолчанию

    Существует два способа связи с модулем:
    1)Через библиотеки(первые два ваших скриншота)
    2)Через конфигурацию(вторые два скриншота)

    Использовать одновременно данные способы для одного модуля нельзя.

    Во втором способе у вас ошибка, вы считываете 0х0005 регистр, в модуле MВ110-224.8А данные первого канала лежат либо в двух регистрах 0х0004, 0х0005 в формате FLOAT(т.е. полученные два WORD'а нужно будет склеивать в REAL),
    либо в 0х0001 в формате int со смещением точки(т.е. полученный WORD нужно будет делить)

  9. #219
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    При работе в кодесисе с СПК207 периодически отваливается соединение, при повторном сканировании сети устройств не определяется, лечится выключением включением, хотелось бы знать из-за чего, будет неприятно если потом в работе устройство будет теряться в сети.
    Попробуйте просмотреть журнал событий - может что интересное будет

  10. #220

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, может ли СПК-207-220-03-web работать в режиме слэйва, если да направьте в нужную сторону. Спасибо

Страница 22 из 99 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •