  1. #471
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Не могу установить связь с СПК207. Все сделал как написано в РЭ. Кросс-кабель прозвонил-всё как в РЭ. Но после сканирования сети СПК не обнаруживается. Что делать?

  2. #472
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Не могу установить связь с СПК207. Все сделал как написано в РЭ. Кросс-кабель прозвонил-всё как в РЭ. Но после сканирования сети СПК не обнаруживается. Что делать?
    крос-кабель это надеюсь ethernet, соединяете напрямую, а не через хаб? Попробуйте зайти в панель по ssh или через консоль или через putty. Если зайти не удается, просто проверте есть ли пинг до IP панели. Если этого нет, то выкладывайте какие адрес/маска у компа и панели
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #473

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Не могу установить связь с СПК207. Все сделал как написано в РЭ. Кросс-кабель прозвонил-всё как в РЭ. Но после сканирования сети СПК не обнаруживается. Что делать?
    Уверены, что кросс кабель собрали верно. Как показывает практика СПК отлично и прямым пачкордом цепляется.

    Внимательно проверяйте настройки сети и СПК.

  4. #474
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Уверены, что кросс кабель собрали верно. Как показывает практика СПК отлично и прямым пачкордом цепляется.

    Внимательно проверяйте настройки сети и СПК.
    Из Вашего ответа Я правильно понимаю, что рисунок Б.2 Руководства по эксплуатации на СПК2ХХ просто шутка производителя? Или это и есть прямой пачкорд?

    Сейчас сделаю прямой кабель и попробую.

  5. #475
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Сделал прямой пачкорд ( прямой -в моём понимании когда соеденены одноименные контакты обоих разъёмов ) результат тот же -панель не обнаруживается.

    "Попробуйте зайти в панель по ssh или через консоль или через putty. Если зайти не удается, просто проверте есть ли пинг до IP панели. " Куча незнакомых терминов.
    Если под пингом вы имеете ввиду реакцию индикаторов на панели, то при присоединении Ethernet кабеля к компу несколько секунд мигает жёлтый светодиод, а затем постоянно светится, зелёный светится постоянно.
    IP и Mask - заводская установка, у Gateway-1 то же заводская (localhost). При нажатии на кнопку ДНСР она становится зелёной, а маска изменяется с заводской 255.255.255.0 на 255.255.0.0 ( у меня на компе для IPv4 стоит такая же). Можно предположить, что какой-то обмен всё же происходит.

    Также заметил, что лампочки изображённые в углах Network Settings(на экране панели) при активации кнопки ДНСР сначала имеют красный цвет, затем переключаются в зелёный. О чём это говорит в РЭ не написано.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 03.11.2014 в 08:07.

  6. #476
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Сделал прямой пачкорд ( прямой -в моём понимании когда соеденены одноименные контакты обоих разъёмов ).
    Увы, этого мало. Если Вы использовали провода из разных пар ("распарили", как говорят связисты) - работать не будет.
    Руководствуйтесь этими ссылками:
    http://pinouts.ru/NetworkCables/Ethe...rossover.shtml это кросс-кабель
    http://pinouts.ru/NetworkCables/ethe...100_1000.shtml это прямые патч-корды

  7. #477
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Куча незнакомых терминов.
    Если под пингом вы имеете ввиду реакцию индикаторов на панели
    по поводу обжима кабеля ЛВС я бы сюда отправил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B0%D1%80%D0%B0

    а по поводу пинга и всего другого, чтоб окончательно мозг сломать выкладываю для Вас видео, IP-адрес выставлен мною, искать в своей панели такой же не стоит
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar output.rar (201.2 Кб, Просмотров: 36)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #478
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Спасибо за информацию, только непонятно всё же какой из кабелей надо использовать для связи с панелью, если тот, что указан в РЭ я его пять раз проверил, столько же раз прозвонил каждый пин.
    Output не смог открыть.
    Основываясь на предыдущем опыте (выполнение действий по инструкциям в Овеновских руководствах по эксплуатациях) какая-то мелочь (с точки зрения "писателей" РЭ) пропущена и из-за этого я не могу связаться с панелью. Полагаю, что нет необходимости лезть в настройки моего компьютера (возможно ошибаюсь), вероятно причина в настройках CDS, выбранной библиотеке, выбранном targete и т.д.
    Фраза Александра Приходько "Внимательно проверяйте настройки сети и СПК." меня просто приводит в ужас-какие настройки сети и СПК, если я всё делал по инструкции изложенной в "Руководстве по эксплуатации для панельных контроллеров СПК2хх" и все настройки выставлены по умолчанию. Если есть какие-то другие инструкции, то изложите их, пожалуйста.

  9. #479
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    А может причина изложена здесь-Подключение СПК к ПК с Windows 8/8.1?
    У меня W7.

  10. #480
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Полагаю, что нет необходимости лезть в настройки моего компьютера (возможно ошибаюсь), вероятно причина в настройках CDS, выбранной библиотеке, выбранном targete и т.д.
    А Вам до КДС еще рано, для Вас пока есть задача соединить два устройства через локальную сеть, для этого они должны быть в одной подсети.
    Чувствую видео Вам не поможет, так как не можете даже открыть этот формат, видимо совсем далеки от компьютерной техники, попробуйте здесь https://cloudconvert.org/ переконвертировать в подходящий для Вас формат
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 48 из 99 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •