СПК1хх и СПК2хх на прошивках 3,939/3,940 вполне нормально работают с CODESYS 3.5 SP5.
Переходить на новый рантайм пока не планируем, по 3-м причинам.
1. Сейчас большая часть сил переброшена на СПК1хх.Д с входами/выходами.
2. Новые релизы прошивок пока будут выпускаться только в случае обнаружения критических ошибок.
Месяца через полтора мы начнем переход на рантайм на базе SP5. Т.е. прошивке на базе SP5 появятся в конце осени.
3. Запущена постановка в серию обновленной СПК2хх. Сейчас вносим финальные исправления в прошивки.
Вопрос может глупый, но как добиться не перезаписи переменной программы в 0 при ее соотнесении с регистром временного хранения MODBUS при отсутствии обращения к ней по шине?
Всем добрый День !
Такой вопрос, как помимо основного программного модуля PLC_PRG , добавить такие же дополнительные, программа будет большая не хочу все в одном модуле писать. Пробовал добавить новый PRG в Application, а так-же добавлял папку в проект и в ней PRG прописывал в них маленький алгоритм, привязывал переменные к элементу визуализации Rechtagle, при работе программы не работает алгоритм. Если же этот самый алгоритм прописываю в основной PLC_PRG, то все отлично.
Последний раз редактировалось Romchik; 05.09.2014 в 15:17.
Конфигурация задач в помощь.
Конфигурация задач.JPG
Упс.
Речь же про CDS3.
1.JPG
2.JPG
Последний раз редактировалось приборист; 05.09.2014 в 15:28.
приборист и Мурат Ахриев , огромное Вам спасибо за оперативность ))
проблемы испарились
Понятно, что в справке это прочитать можно. Но хотелось бы понять для чего это нужно, как использовать и с чем это едят