    Помогите разобраться!
    Есть СПК107 и модуль МДВВ. Закачиваю проект в СПК. Все замечательно. Проект работает. Связь есть, работают вход и выходы.
    В онлайне создаю загрузочное приложение, отключаю от компа. Выключаю СПК и включаю вновь. Вижу, что один раз моргает
    светодиод сом на СПК на МДВВ нет и всЁЁЁЁЁ? Вновь подключаю к компу и вижу ошибку шины. Может где-то, что-то я не так сделал.
    И еще одна странная особенность.
    Загрузил КДС, подключился к панели. Все хорошо. Отключился подправил в программе кое-что. Подключаюсь вновь. Ошибка шины.
    Меняю в мастере время между фреймами со 100 на 50. Подключаюсь все хорошо. Меняю опять что-нибудь в проекте.
    Подключаюсь - ошибка шины. Меняю с 50 на 100. Подключаюсь - работает. Также можно гонять туда-сюда тайм-аут ответа или отклика в мастере и слейве. Периодически вылезает ошибка Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения. Ошибка обычно вылезает при повторном подключении за один сеанс работы в КДС.
    В девайсах на вкладке журнал следующее (при любом подключении): Application setupcfg207 not found to start.
    И: Bootproject setupcfg207 corrupt. CRC File is not valid.

  2. #272

    По умолчанию

    А у вас таргет соответствует панели? А то setupcfg207 наводит на мысли. И еще если с портом из конфигурации работаете по моему опыту при каждой заливке: очистить все, компиляция, онлайн загрузить все. Иначе иногда чудеса наблюдаются.

  3. #273
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Таргет панели соответствует. В девайсах SPC1xx. Меня тоже насторожило Setapcfg207. Каким-то чудесным образом эти ошибки пропали из журнала и пока больше не появляются. Изначально при заливке ничего не очищал. Но когда столкнулся с этой проблемой несколько раз пробовал сброс заводской, очистить все, компиляция, онлайн загрузить все. И к сожалению без компа СПК и МДВВ общаться не хотят.

  4. #274

    По умолчанию

    Ваш комплект у меня есть, пришлите проект в личку, я посмотрю.

  5. #275
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Проект. Что-то я накрутил навертел, теперь постоянно при загрузке выдает ошибку шины. Подозреваю, что это произошло после попытки изменить версию слэйва с 3.5.3.0 на 3.5.2.0 и обратно.
    Вложения Вложения

  6. #276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    а есть-ли какие-нибудь предположения почему может теряться связь между устройствами??
    Связь может обрываться из за наличия помех от силовых установок, из за слишком протяженной линии связи, не качественного кабеля.

  7. #277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nalkin Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться!
    Есть СПК107 и модуль МДВВ. Закачиваю проект в СПК. Все замечательно. Проект работает. Связь есть, работают вход и выходы.
    В онлайне создаю загрузочное приложение, отключаю от компа. Выключаю СПК и включаю вновь. Вижу, что один раз моргает
    светодиод сом на СПК на МДВВ нет и всЁЁЁЁЁ? Вновь подключаю к компу и вижу ошибку шины. Может где-то, что-то я не так сделал.
    И еще одна странная особенность.
    Загрузил КДС, подключился к панели. Все хорошо. Отключился подправил в программе кое-что. Подключаюсь вновь. Ошибка шины.
    Меняю в мастере время между фреймами со 100 на 50. Подключаюсь все хорошо. Меняю опять что-нибудь в проекте.
    Подключаюсь - ошибка шины. Меняю с 50 на 100. Подключаюсь - работает. Также можно гонять туда-сюда тайм-аут ответа или отклика в мастере и слейве. Периодически вылезает ошибка Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения. Ошибка обычно вылезает при повторном подключении за один сеанс работы в КДС.
    В девайсах на вкладке журнал следующее (при любом подключении): Application setupcfg207 not found to start.
    И: Bootproject setupcfg207 corrupt. CRC File is not valid.
    Сделайте перезапуск обмена из кода программы, где Modbus_Slave_COM_Port название вашего slave в дереве проекта.

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	In_Mask:WORD;
    	Blink_01: BLINK;
    END_VAR
    
    IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN							//Перезапуск подключения по Modbus
    	Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    	Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF

  8. #278
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Мурату большое спасибо. Все заработало. Теперь наконец-то директор полетит на крыльях счастья, когда заменю китайскую лабуду. Но осталось два вопроса. Перезапуск обмена пришлось делать только мне? И хотелось бы узнать причину отказа общаться СПК и МДВВ.

  9. #279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nalkin Посмотреть сообщение
    Проект. Что-то я накрутил навертел, теперь постоянно при загрузке выдает ошибку шины. Подозреваю, что это произошло после попытки изменить версию слэйва с 3.5.3.0 на 3.5.2.0 и обратно.
    Глянул ваш проект, вы же старые библиотеки и таргет используете. Попробуйте обновиться, и попробовать измененный ваш проект.
    Вложения Вложения

  10. #280

    По умолчанию

    В Codesys v3 отсутствует механизм автоматического перезапуска обмена по Modbus, поэтому приходиться дописывать вручную. В будущих версиях 3S обещали сделать автоматический перезапуск.

Страница 28 из 99 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •