  1. #261

    По умолчанию

    Загрузил вот эту прогу (SPK107_target_3.5.2.0_AND_MVA8.projectarchive) светодиод сом на СПК моргает, а на МВ-110 не моргает и значение с первого входа не читает (ТСМ-50 настроен через конфигуратор) адрес 16 скорость 115200? Помогите разобратся. Спасибо.спк107.png
    Последний раз редактировалось Olehbh; 16.04.2014 в 00:45.

  2. #262

    По умолчанию

    Добрый день, возник следующий вопрос:
    у СПК на борту для COM3 есть два типа соединения - обычный соединитель и под RJ45, можно ли подключить одно устройство к одному типу, а второе к другому. У меня в таком случае одно из устройств постоянно отваливается, вот и хочу узнать можно ли так вообще делать?

  3. #263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olehbh Посмотреть сообщение
    Загрузил вот эту прогу (SPK107_target_3.5.2.0_AND_MVA8.projectarchive) светодиод сом на СПК моргает, а на МВ-110 не моргает и значение с первого входа не читает (ТСМ-50 настроен через конфигуратор) адрес 16 скорость 115200? Помогите разобратся. Спасибо.спк107.png
    Откуда вы загрузили данный пример?
    Какой у вас модуль?

  4. #264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    Добрый день, возник следующий вопрос:
    у СПК на борту для COM3 есть два типа соединения - обычный соединитель и под RJ45, можно ли подключить одно устройство к одному типу, а второе к другому. У меня в таком случае одно из устройств постоянно отваливается, вот и хочу узнать можно ли так вообще делать?
    Обычный соединитель - RS485.
    RJ45 - RS232.
    В один момент времени может работать только один.
    Выбор приводиться в конфигураторе на самой панели.

  5. #265

  6. #266

    По умолчанию

    Открыл для себя что то новое.
    Но в один момент времени может работать только один интерфейс либо RS485 на двух разъемах(Обычный, RJ45) либо RS232 на одном(RJ45).

  7. #267

    По умолчанию

    Но у меня то работают оба, просто периодически один из них (RJ45) теряет связь, выполняется программно переподключение и работает дальше...
    PS у меня везде 485, суть вопроса будет ли это одна шина между портом СОМ3 с RJ45 и СОМ3 с обычным соединителем
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 16.04.2014 в 11:59.

  8. #268

    По умолчанию

    Да, это одна шина.

  9. #269

    По умолчанию

    а есть-ли какие-нибудь предположения почему может теряться связь между устройствами??

  10. #270

    По умолчанию

    пример отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 (обмен по интерфейсам). Модуль МВ 110-8А. Хотелось бы организовать доступ через control win V3 но как это делается пока не знаю. Ищу какойнит учебник, или курсы онлайн, просто горит проект надо закончить. Спасибо.

Страница 27 из 99 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •