    Question Диапазон выходного тока НТП1-Ex

    В Руководстве по эксплуатации читаем:
    1.1 Преобразователь, совместно с входными датчиками, предназначен
    для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4) - 20 мА.
    Там же в Таблице 2.2 – Основные технические характеристики преобразователя видим:
    Номинальный диапазон выходного тока преобразователя от 4 до 20 мА
    В брошюре, как в PDF-формате, так и в опубликованом на сайте флэш-варианте, на 7-й странице говорится о конфигурации:
    ОВЕН НПТ-1 - это универсальный преобразователь сигналов
    термодатчиков в унифицированный сигнал тока и при помощи
    персонального компьютера:
    ...
    • выбирается тип выходного сигнала: 0...20 мА или 4...20 мА;
    ...
    В связи с неоднозначностью опубликованных технических данных возникает
    Вопрос:
    Можно ли сконфигурировать НПТ-1.00.1[Ехia]IIC на диапазон выходного сигнала 0-20 мА, или только на 4-20 мА?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 26.07.2013 в 20:08.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Т.к. ответ от Зоя был удалён без объяснений, то я не понял, мне ждать иного ответа или...? /тут мысль теряется в недоумении/

  3. #3

    По умолчанию

    Извините, я ошиблась, НПТ-1 может выдавать сигнал 4...20мА и 0...20мА. Диапазон выходного сигнала указывается в конфигураторе на прибор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Извините, я ошиблась, НПТ-1 может выдавать сигнал 4...20мА и 0...20мА. Диапазон выходного сигнала указывается в конфигураторе на прибор.
    Благодарю Вас, должен ли я понимать, что оба диапазона выходного тока доступны для обеих модификаций прибора?
    И для НТП1, и для НТП1-Ex?

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, НПТ1-ЕХ идут с выходным диапазоном : 4..20мА.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Спасибо, понятно.

Похожие темы

  1. Мощный симистор вместо выходного реле?!
    от Why? в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:36
  2. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50
  3. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:41
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •