Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Бесплатная версия

  1. #21

    По умолчанию

    Да, матрикон требует чтобы почтовые адреса были с доменными именами компаний - то есть почтовые ящики гугл, яндекс не проходят.
    Попробуйте забить какой нибудь малораспространенный почтовый адрес (qip например). Либо скачать OPC HDA Explorer со стороннего ресурса (можно найти).
    Спасибо.

  2. #22

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, справится ли бесплатная версия на 32 точки со следующей задачей:
    к одному ПК подключен OPC-сервер, выводится информация о состоянии контроллеров Овен на экран. И есть еще 2-й ПК в локальной сети, на котором тоже нужно вывести такую же информацию. Спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    Сетевой проект в MSRT32 сделать нельзя.
    Можно попробовать реализовать задачу при помощи удаленного ОРС - то есть на одном компьютере стоит MasterSCADA и OPC, а на другом - только MasterSCADA, которая подключается к данному ОРС удаленно.
    Спасибо.

  4. #24

    По умолчанию

    Спасибо большое! Только возникло еще больше вопросов ))))
    1. Вы имеете в виду установку клиент-сервер OPC?
    2. Т.е. как я понял, это будет два отдельных проекта или все в рамках одного?
    3. Тогда главный вопрос: OPC от Овена сможет так работать?
    4. И Вы сказали "можно попробовать", т.е. может и не получится?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
    1. Вы имеете в виду установку клиент-сервер OPC?
    OPC всегда работает по архитектуре клиент-сервер.

    Цитата Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
    2. Т.е. как я понял, это будет два отдельных проекта или все в рамках одного?
    Два отдельных проекта на обоих компьютерах.

    Цитата Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
    3. Тогда главный вопрос: OPC от Овена сможет так работать?
    Данный режим заложен в архитектуру OPC, поэтому скорее всего сможет.

    Цитата Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
    4. И Вы сказали "можно попробовать", т.е. может и не получится?
    Должно получиться. Но вам потребуется настроить DCOM на обоих компьютерах.
    Подробная инструкция по настройке прилагается к MasterSCADA.
    Спасибо.

  6. #26

    По умолчанию

    Помогите разобраться, пожалуйста. Перестала работать бесплатная версия на 32 точки в режиме исполнения. Опрашивается 31 точка. Только собирался "раскрутить" шефа на лицензионную, а тут такой облом с демонстрацией. В чем может быть проблема?

  7. #27

    По умолчанию

    Опишите проблему полностью - что значит не опрашивается? Пришлите несколько скриншотов, а также отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    Спасибо.

  8. #28

    По умолчанию

    Проблема решена переустановкой Master SCADA. Спасибо.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Бесплатная скада
    от мастер в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 14:26
  2. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
  3. Бесплатная скада
    от мастер в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 13:18
  4. Версия OwenDll
    от МихаилМ в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 14:45
  5. Версия OwenDll
    от МихаилМ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •