Тема: Ошибка при настройке modbus slave "Шина не запущена"

  1. #1

    По умолчанию Ошибка при настройке modbus slave "Шина не запущена"

    11_.JPG
    Согласно предложенному примеру по настройке modbusTCP slave в codesys v3 проделал все действия.
    Однако возникает сообщение: "Шина не запущена", которое на рисунке выделено красным.

    Вообще идея такая:
    Создать эмулятор ПЛК с modbusSlave и соединить его с Lectus OPC.

    Прочитал все инструкции по этому поводу предложенные Owen. Но по инструкции не работает.
    Помогите кто делал что-то подобное???
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    в случае с 485 модбасом подобная ошибка у меня вылазила, когда адреса опрашивать пытался не те, что в приборах прописаны

  3. #3

    По умолчанию

    Для начала советую посмотреть этот документ. В нем все очень подробно с видео расписано как настраивать.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117771

    Что касается ошибки шины, то как правило это связано с неправильной настройкой адресов или регистров.
    Плюс есть такая фишка в CDS, если устройство долго не отвечает CDS его вообще исключает из опроса.

    Поэтому нужно вводить дополнительный пересброс модуля.

    Я делал пример для RS-485, думаю для TCP это правило тоже работает, пример смотрите тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post118310

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Столкнулся с похожей проблемой.
    Работаю с ПЛК304 (во вкладке информация версия 3.4.0.10). Среда Codesys V3.4 SP2 Hotfix 1. Добавляю Modbus COM (версия 3.4.0.0), затем добавляю Modbus Serial Device (версия 3.4.0.0), более ранних версий в списке нет.
    Все успешно компилится, без ошибок и предупреждений. Однако при загрузке программы в ПЛК вижу сообщение что "Шина не запущена".

    Как быть в данной ситуации?
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GilmiyarovKR Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Столкнулся с похожей проблемой.
    Работаю с ПЛК304 (во вкладке информация версия 3.4.0.10). Среда Codesys V3.4 SP2 Hotfix 1. Добавляю Modbus COM (версия 3.4.0.0), затем добавляю Modbus Serial Device (версия 3.4.0.0), более ранних версий в списке нет.
    Все успешно компилится, без ошибок и предупреждений. Однако при загрузке программы в ПЛК вижу сообщение что "Шина не запущена".

    Как быть в данной ситуации?
    Прошивка ПЛК расчтана на то , что по последовательным портам ПЛК будет мастером, используя стандартные устройства Codesys. потому у Вас и появляется окно, что шина не запущена. к Сожалению, чтобы сделать ПЛК слэйвом по последовательному порту, придётся работать через библиотеки по работе с портом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Прошивка ПЛК расчтана на то , что по последовательным портам ПЛК будет мастером, используя стандартные устройства Codesys. потому у Вас и появляется окно, что шина не запущена. к Сожалению, чтобы сделать ПЛК слэйвом по последовательному порту, придётся работать через библиотеки по работе с портом.
    Благодарю за ответ

Похожие темы

  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 20:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 13:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  4. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •