Тема: Вопрос по СПК110

  1. #31

    По умолчанию

    Доброго дня! Подскажите почему когда подаю питание на СПК110 загорается светодиод питание и СОМ, панель не загружается, экран темный. Пытался до этого сменить прошивку на 3.939, видимо не получилось) Вопрос - что теперь можно сделать или поможет только СЕРВИС?

  2. #32

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответом на вопрос! А возможно на один com1 порт СПК110 подключить модуль расширения МВ110, а на второй com2 подключить OPC сервер и вывести информацию на СКАДУ ? Могут ли в СПК110 работать оба порта одновременно или один из них предназначен только для программирования?
    Заранее спасибо!

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Ни один из них не предназначен для программирования. Нигде не встречал , что нельзя их использовать параллельно. Тоже планирую подобный проект

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Подскажите почему когда подаю питание на СПК110 загорается светодиод питание и СОМ, панель не загружается, экран темный. Пытался до этого сменить прошивку на 3.939, видимо не получилось) Вопрос - что теперь можно сделать или поможет только СЕРВИС?
    Подключите СПК к ПК нуль-модемным кабелем. Далее запустите терминал Putty в режиме serial, скорость 115200.
    Далее включите СПК, в терминале будет отображаться процесс загрузки контроллера. Пришлите лог загрузки, по нему возможно будет определить дальнейшие действия.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответом на вопрос! А возможно на один com1 порт СПК110 подключить модуль расширения МВ110, а на второй com2 подключить OPC сервер и вывести информацию на СКАДУ ? Могут ли в СПК110 работать оба порта одновременно или один из них предназначен только для программирования?
    Заранее спасибо!
    Последовательные порты отлично работают одновременно.
    Каждый порт можно отдельно настроить на работу как с RS232 интерфейсом так и с RS485.

    Программирование производится через USB.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 06.10.2014 в 10:25.

  6. #36

    По умолчанию

    Добрый день! я только начинаю работать с СПК и у меня возникла такая сложность: Панель не отображает отрицательную температуру и вообще отрицательные числа в целом. Заранее спасибо

  7. #37
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ber312 Посмотреть сообщение
    Добрый день! я только начинаю работать с СПК и у меня возникла такая сложность: Панель не отображает отрицательную температуру и вообще отрицательные числа в целом. Заранее спасибо
    Для чисел, которые могут принимать отрицательные значения используйте переменные типа INT (или DINT).

  8. #38

    По умолчанию

    Здравствуйте, ber312! Собираемся менять управление установкой и переходить на СПК. Прошу сообщить исходя из Вашего опыта: насколько надёжно работает СПК и много ли сложностей в програмировании и настройке? Заранее благодарю!

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  2. Вопрос по ПКП1И
    от pilgrim_sv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 12:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  4. Вопрос по UNM
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 16:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •