Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Нет связи СИ-30 и Lectus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.07.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    8

    По умолчанию Нет связи СИ-30 и Lectus

    Суть проблемы такова: есть цепочка Си30 - ПМ01 - ПМ01 - Lectus. На прошлой версии модемов (с клеммниками и разъемами RJ-45) цепочка работала ( ито если подключать через клемники) Теперь на модеме с разъемом DB9 цепочка работать отказывается.
    В обоих случаях модемы ПМ01-220.АВ. То есть раньше мы меняли переключатель с 232 на 485 и все работало, а теперь таковой нет.
    В общем не понятно где кроется проблема, о Lectus пишет что соединение прошло. вот его лог

    Возможно что проблема в протоколе СИ30. вроде бы он сам должен определять какой использовать: modbus rtu, ascii, овен.
    В общем куда копать не пойму
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	293 
Размер:	133.8 Кб 
ID:	9388  

  2. #2

    По умолчанию

    1. Какую версию лектуса используете? Установите последнюю сборку (www.lectussoft.com), в настройках модемного соединения есть параметр "Пауза при отключении", задайте значение 200 мс.
    2. Подключите поочереди оба модема к гипертерминалу и посмотрите ответ на команду "AT+IPR?", если в ответе будет не 9600, то пропишите "AT+IPR=9600" и "AT&W".
    3. Почему читаете данные по начальному адресу регистра 0х01, начальный адрес регистра для чтения текущих данных счетчика 0х00.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.07.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    1. версия самая новая ( обновлена на прошлой неделе)
    2. 9600 стоит везде. даже на картинке прописано что connect 9600 и подключение - ОК
    3. потому что раньше имен но с 01 адреса все работало. а теперь ни с 01 ни с 00 ни работает

    Вот только не пойму как модем определяет интерфейс 232 или 485 если переключателя нет

  4. #4

    По умолчанию

    Порты в модеме работают параллельно. Адрес указываете 00, выбираете необходимый тип данных и устанавливаете/убираете соответствующие галочки порядка следования битов и регистров. И все же проверяли ответ на команду "AT+IPR?"?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.07.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Спасибо, заработало. дело было и в "AT+IPR?" почему-то стояло 0 и в кабеле. прогорел контакт и в адресе. он все таки 01 а не 00 как вы говорили.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  2. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:00
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •