    Question Подключение измерителей давления АДН (КБ АГАВА) к МВА8

    Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
    Сталкивался ли кто-нибудь с подключением измерителей давления АДН от "КБ АГАВА" (http://www.kb-agava.ru/products_adn_s.shtml) к модулю МВА8? Подключил 4 датчика по схеме, приведенной в руководстве к МВА8 (стр. 64), для питания датчиков воспользовался источником =24В, встроенным в модуль МВА8, "плюс" источника питания подключен к клеммам "1" измерителей, провода с клемм "2" измерителей уходят на соответствующие входы модуля, сопротивление шунтирующего резистора - 100 Ом. А в ответ - тишина... В конфигураторе, в опросе входов написано: "Измеренное значение слишком мало."

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, замерьте ток в цепи датчик-прибор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Прошу прощения, разобрался, ток действительно был нулевой: монтажник при монтаже шкафа напутал с проводкой...