    По умолчанию

    Если транс "жирнее" релюх - сгорят релюхи. Вообще, схему коммутации надо делать на переключающих контактах, чтобы исключить подобный случай (через дополнительные реле). Приоритет высокой или низкой скорости можно задать соответствующим подключением выводов автотрансформатора.
    Последний раз редактировалось AVF; 05.08.2013 в 11:09.

  2. #12

    По умолчанию

    Да дополнительные реле пихнем-не проблема. А насчет приоритета непонял-как можно реализовать. Вобщем в системе есть калорифер, который включается по датчику температуры, но при его включении обязательно должнен быть поток воздуха (т.е включается вентилятор, замыкается 1 выход ПР110). Пользователь захочет включить большую скорость с комнатной панели, крутанет на 2, ПР110 скоммутирует 2 выход, и печаль беда..либо трансу либо реле. Как приоритет сделать??