    По умолчанию ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....

    Новый проект при добавлении устройств Ethernet -> Modbus Master -> Modbus Slave -> добавлении канала. При попытки компиляции вываливается куча ошибок. Видимо не подключены какие-то библиотеки. Помогите чайнику! Нет времени разобраться...
    Errors.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Вообщем проблема караул. Не serial modbus, не ethernet не компилируется, полное удаление codesys и установка версии 3.4 не помогло - отвернуть руки программистам Codesys за такое безобразие!!

  3. #3

    По умолчанию

    Есть контакт! Меню инструменты -> опции -> свойства -> ставим все галочки для расширенного режима и потом при добавлении устройств Modbus выбираем показать все версии и выбираем версию 3.4.2. Всю ночь убил на это безобразие!

  4. #4

    По умолчанию

    У Вас элементарно не подключилась библиотека IoDrvModbusBase. Это ошибка в CODESYS, плэйсхолдер для этой библиотеки не разворачивается на экземпляр конкретной версии. Можно вручную настроить в Library Manager (менеджере библиотек) placeholder (заполнитель) и указать конкретную версию библиотеки IoDrvModbusBase. Единственный минус, после обновления данной библиотеки будет использоваться не новая, а указанная Вами версия

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ndrew Посмотреть сообщение
    У Вас элементарно не подключилась библиотека IoDrvModbusBase. Это ошибка в CODESYS, плэйсхолдер для этой библиотеки не разворачивается на экземпляр конкретной версии. Можно вручную настроить в Library Manager (менеджере библиотек) placeholder (заполнитель) и указать конкретную версию библиотеки IoDrvModbusBase. Единственный минус, после обновления данной библиотеки будет использоваться не новая, а указанная Вами версия
    Подключил библиотеку, выдает ошибки:

    errors2.jpg
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 18.07.2013 в 09:51.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    все там есть, я же на основе её проект выкладывал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115257
    Да я нашел уже установил библиотеку. Все равно ошибки компиляции вываливаются. Самое обидное, что в 3.4 версии TCPModbus нет опции автопереподключения. Любой сбой сети по тайм ауту и перезагружай панель.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Да я нашел уже установил библиотеку. Все равно ошибки компиляции вываливаются. Самое обидное, что в 3.4 версии TCPModbus нет опции автопереподключения. Любой сбой сети по тайм ауту и перезагружай панель.
    какие ошибки?
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо как всегда capzap, версия 3.5.0.0 работает однако. И там нет пресловутой IoDrvModbusBase, зато есть опция автопереподключения - что и нужно для полного счастья.

Похожие темы

  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  3. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 04:33
  5. Ошибки Modbus Master на низких скоростях
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •