Подскажите пожалуйста какие есть нюансы при автонастройке ТРМ101-УР.
В наличии: нагреватель 4кВ,ТРМ101-УР(ВУ1-0-10В,ВУ2-реле),Твердотельное реле HD-4022.10U,Амперметр через ТТ 30/5,термопара ТХК.
Уставка 70 град.,вкл. вентилятора охлаждения (ВУ2) 73град.
После вкл. АН нагреватель нагрел до уставки и откл.заброс темп. до 88 град.(при включившемся вентиляторе).Вентилятор выключился
как положено при 72,5(гистерезис 0,5).температура снизилась до42 град.,потом вкл. нагрева до 65 и откл.,заброс до 82 (вентилятор
отработал норм.), температура падала в течении часа до 44,но нагрев так и не вкл.
Это чтож его автонастраивать неделю что ли.
Подскажите пожалуйста в чем заковыка.